机电工程
当电动机绝缘电阻达到()认定为干燥完毕。
发布时间:2023年08月23日 15:58
中迅网校
阅读量:1334
当电动机绝缘电阻达到()认定为干燥完毕。
A
1h
B
5h
C
12h
D
24h
查看答案
参考答案:
B
参考解析:
当电动机绝缘电阻达到规范要求,在同—温度下经5h稳定不变后认定干燥完毕。【考点来源】1H413022电机安装与调试技术
分享到:
上一题:金属热喷涂层防腐作业前,表面预处理的等级是()。
下一题:下列关于仪表管路管道试验说法正确的是()。
相关试题
更多...
某城市规划在郊区新建一座车用燃气加气总站(压缩天然气CNG),工艺流程如图2:气源由D325×8埋地无缝钢管,从局里总站420m的天然气管网接驳,管网压力1.0Mpa。主要设备工艺参数如图示,P表示工作压力,Q表示流量。项目报建审批手续完善,采取土建和安装工程施工总承包模式。建设单位通过相关媒体发布公开招标信息,按招投标管理要求选定具备相应资质的A施工单位。签订施工合同后,建设单位指定B专业公司分包储气井施工。A单位将土建工程的劳务作业发包给C劳务分包单位。工程实施过程中,A单位及时检查、审核分包单位提交的分包工程施工组织设计、质量保证体系及措施、安全保证体系及措施、施工进度统计报表、工程款支付申请、竣工交验报告等文件资料,井指派专人负责对分包单位进行全过程管理。消防设施检测单位对采用公用接地装置的消防控制室主机进行技术测试时,在柜体处实测接地电阻值为12欧姆,在基础槽钢处实测接地电阻值为0.4欧姆。由于测试是有不合格项,为此向A单位提出整改要求,项目不认真分析原因,并及时整改,顺利通过消防部门验收。问题:1.签订合同,A施工单位应审核B专业公司哪些证明文件?工程实施过程中,还需审核分包单位哪些施工资料?2.根据流程图,工艺管道试压宜采用什么介质?应采取哪些主要技术措施?3.埋地管道D325×8施工中,有哪些关键工序?4.分析检测单位提出不合格项整改要求的原因,接地电阻测量可采用哪些方法?
已有1645人浏览
380V电动机试运行前应检查的内容有()。
已有1189人浏览
下列起重机中,属于桥架型起重机的是()。
已有190人浏览
下列分项程质量验收中,属于一般项目的是()
已有1341人浏览
某安装公司分包一大型商场的空调专业工程,工作内容:空调水管,空调风管及部分制冷机组,水泵,空调机组等安装及调试。安装公司进场后,总承包单位对安装公司的施工准备,进场施工,工序交接,竣工验收,工程保修,工程款支付等进行全过程管理。安装公司制定了工程施工进度计划,为避免施工过程中,实际进度与计划进度产生偏差,安排内部协调专员对项目施工进行调度协调。波纹补偿器安装时,项目专业质检员巡视现场发现,装有波纹补偿器的空调水管支架安装(见图2)存在质量问题,要求停工整改。空调水管道安装后,施工人员进行试压,冲洗,实施管道与设备的连接。【问题】 1.总承包单位对安装公司的全过程管理还包括哪些内容? 2.内部协调专员在施工过程中,调度协调主要内容有哪些? 3.图2中管道支架安装存在哪些错误?补偿器安装前应进行哪些工序? 4.空调水管的冲洗合格条件有哪些?
已有987人浏览
关于钢结构框架分段安装的做法,错误的是( )。
已有860人浏览
某工业安装工程项目,工程内容:工艺管道、设备、电气及自动化仪表安装调试,工程的循环水泵为离心泵,二用一备。泵的吸入和排出管道上均设置了独立、牢固的支架。泵的吸入口和排出口均设置了变径管,变径管长度为管径差的6倍,泵的水平吸入管向泵的吸入口方向倾斜,倾斜度为8%,泵的吸入口前直管段长度为吸入口直径的5倍,水泵扬程为80米。在安装质量检查时,发现水泵的吸入及排出管路上存在管件错用,漏装和安装位置错误等质量问题(见下图),不符合规范要求,监理工程师要求项目部进行整改,随后上级公司对项目质量检查时发现,项目部未编制水泵安装质量预控方案。工程的工艺管道设计材质为12CrMo。在材料采购时,施工地的钢材市场无现货,只有15CrMo材质钢管,且规格符合设计要求,由于工期紧张,项目部采取了材料代用。【问题】:1.指出上图存在的问题。2.水泵安装质量预控方案的内容包括哪些?3.15CrMo管道材料代用应办理哪些手续?4.15CrMo钢管的进场验收要求?
已有2379人浏览
A公司承包某商务园区电气工程,工程内容10/0.4-LN9731型变电所、供电线路、室内电气主要设备(三相变压器、开关柜)由建设单位采购,设备已运抵施工现场,其他设备材料由A公司采购。A公司依据施工图、资源配置计划编制了10/0.4-LN9731型变电所安装工作的逻辑关系及持续时间图。A公司讲3000M电缆排管分包B公司,预计单价130元/M,工期30天,B公司签订合同后第15大结束前,A公司检查电缆排管施工进度,B公司完成电缆排管1000M,但支付B公司工程进度款累计已达200000元,A公司对B公司警告,要求加快进度。A公司对B公司进行质量管理协调,编制质量检验计划与电缆排管施工进度计划一致,A公司检查电缆型号、规格、绝缘电阻和绝缘试验均符合要求,在电缆排管检查合格后按施工图进行电缆敷设,供电线路设计要求完成。变电所设备安装后,变压器及高压电器进行了交接试验,在额定电压下对变电器进行冲击合闸验收3次,每次间隔时间3min,无异常现象。A公司认为交接试验合格,被监理工程师提出异议,要求重新冲击合闸试验。建设单位要求变电所单独验收,给商务园区供电,A公司的整理变电所工程验收资料,在试运行验收中,有一台变压器运行噪声较大,经有关部门检查分析及A公司提供施工文件证明,不属于安装质量问题,后经变压器厂家调整处理通过验收。【问题】 1、按表计算变电所安装计划工期,如果每项工作都按表压缩天数,变电所安装最多可以压缩到多少天? 2、计算B公司电缆排管CPI、SPI,判断B公司电缆排管施工进度提前还是落后。 3、电缆排管施工中的质量管理协调,有哪些同步性作用?10kV电力电缆应做哪些试验? 4、变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表?监理工程师为什么提出异议?写出正确的冲击合闸试验要求 5、变电所工程是否可以单独验收?试运行验收中发生的问题A公司可提供哪些施工文件来证明不是安装质量问题?
已有3234人浏览
多个施工方案进行经济合理性比较时,其内容包括()。
已有1078人浏览
关于电缆排管敷设要求的说法,正确的有()。
已有1034人浏览
热门资讯
· 2026年一级建造师考试「考试时间」
· 2026年一级建造师考试「各地领取时间」
· 2026年一级建造师考试「证书领取方式」
· 2026年一级建造师考试「成绩管理」
· 2026年一级建造师考试「合格标准」
· 2026年一级建造师考试「题型题量」
· 2026年一级建造师考试「查分入口」
· 2026年一级建造师「考试科目」
· 2026年一级建造师考试「准考证打印时间」
· 2026年一级建造师考试「报考条件」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录