敞口水箱满水试验的静置观察时间至少是()。
发布时间:2023年09月01日 14:31
中迅网校
阅读量:2040
敞口水箱满水试验的静置观察时间至少是()。
A
12h
B
24h
C
36h
D
48h
查看答案
参考答案:
B
参考解析:
敞口水箱安装前应做满水试验,静置24h观察,应不渗不漏。
分享到:
上一题:关于绝热结构防潮层施工的说法,正确的是()。
下一题:下列关于建筑设备监控系统输入设备安装的说法,正确的是()。
相关试题
更多...
地下管线工程回填前,不需要测量的项目是()。
已有1581人浏览
设备安装工程的永久基准点使用的材料,最好采用()。
已有1729人浏览
建筑智能化系统验收时,有线电视系统应包括的验收文件是()。
已有1907人浏览
案例1【背景资料】:安装公司承接了某大学图书馆的消防安装工程,内容包括:消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、高压细水雾灭火系统和火灾自动报警安装。该图书馆共三层,总建筑面积为4200m²,高14m,其中一、二层为阅览室,采用自动喷水灭火系统;三层为藏书室,采用高压细水雾灭火系统。工程开工前,项目部完成了施工组织设计及施工方案编制等技术准备工作,并由方案编制人员向施工人员进行了技术交底。交底时使用了大量的细部节点图(如图1所示)。并对消防水泵接合器组装进行交底。工程开工后,监理单位在审查点型烟感火灾探测器进场报验资料时,发现缺少3C认证证书,经补充后通过验收。工程完工后,建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位进行了消防工程验收,涉及消防的各分部分项工程验收合格,并在验收合格之日起5个工作日内向消防设计审核部门办理了消防验收备案。【问题】1.施工方案交底应包括哪些内容?2.图中1、2号件的名称是?水流是流向A还是B?3.点型烟感火灾探测器的进场报验资料还应有哪些?4.建设单位向消防主管部门办理验收备案的做法是否合规?为什么?
已有1427人浏览
某安装公司承包2X200MW火力发电厂1号机组的全部机电安装工程,工程主要内容包括锅炉、汽轮发电机组、油浸式电力变压器、110kV交联电力电缆、化学水系统、输煤系统、电除尘装置等安装。安装公司项目部进场后,编制了施工组织总设计,制定项目考核成本。施工组织总设计的主要内容有编制依据、工程概况和施工特点分析、主要施工方案、施工进度计划。施工方案有油浸式电力变压器施工方案、电力电缆敷设方案、电力电缆交接试验方案等。油浸式电力变压器施工方案中的施工程序只有开箱检查、二次搬运、设备就位、吊芯检查。安装公司项目部重视施工技术交底工作,在各工程的开工前,技术人员对施工人员进行了施工技术交底。在油浸式电力变压器安装时,由于变压器附件到货晚,导致整体工期滞后,安装公司项目部协凋5名施工人员到该项目支援工作,作业班长考虑到他们比较熟悉变压器安装且经验丰富,未通知技术人员进行交底,立即安排参加变压器的安装工作。110kV电力电缆交接试验时,电气试验人员按照施工方案与《电气设备交接试验标准》要求,对110kV电力电缆进行了电缆绝缘电阻测量和交流耐压试验。【问题】:1.本项目施工组织总设计的主要内容还应有哪些?2.油浸式电力变压器施工程序中还缺少哪些工序?3.作业班长做法是否正确?写出施工技术交底的类型。4.110kV电力电缆交接试验时,还缺少哪几个试验项目?
已有2292人浏览
某安装公司总包氮氢压缩分厂全部机电安装工程,其中氮氢压缩机为多段活塞式,工作压力32MPa,电机与压缩机本体分两件进场,现场用齿式联轴器连接。压缩机系统的管道随机组订货,现场组装试验。开工前,安装公司决定压缩机系统的机械设备、电气自动化、管道等主体工程由本单位自行安装,防腐保温及其他非主体工程分包给具有相应资质的分包单位承担,安装公司对分包工程从技术、质量、安全、进度、工程款支付等进行施工全过程的管理。施工前,施工方案编制人员向施工作业人员作了分项、专项工程的施工方案交底,由于交底内容全面、重点突出、可操作性强,故施工中效果明显,工程进展顺利。试运行阶段,一台压缩机振动较大,经复查土建无施工质量问题,基础无下沉;设备制造质量全部合格;复查安装记录:垫铁设置合理且按规定定位焊接,一、二次灌浆均符合质量要求,测量仪器精度合格,各种环境因素对安装无影响。建设单位要求安装公司进一步认真复查并处理。问题:1.压缩机系统的管道,按压力分应属于哪一类?应进行哪些试验?2.对分包工程管理的主要依据有哪些?3.施工方案交底主要包括哪些内容?4.根据背景资料分析可能引起压缩机振动大的原因。应由哪个单位承担责任?
已有2968人浏览
某总承包单位将一医院的通风空调工程分包给某安装单位,工程内容有风系统、水系统和冷热(媒)设备。设备有7台风冷式热泵机组,9台水泵,123台吸顶式新风空调机组,1237台风机盘管,42台排风机,均由业主采购。通风空调工程的电气系统由总承包单位施工。通风空调设备安装完工后,在总承包单位的配合下,安装单位对通风空调的风系统、水系统和冷热(媒)系统进行了系统调试。调试人员在风机盘管,新风机和排风机单机试车合格后,用热球风速仪对各风口进行测定与调整及其他内容的调试,在全部数据达到设计要求后,通风空调工程在夏季做了带冷源的试运转,并通过竣工验收。医院营业后,在建设单位负责下,通风空调工程进行了带负荷综合效能试验与调整。到了冬季安装单位及时进行回访,对通风空调工程季节性测试调整。发现个别病房风口的新风量只有50m³/h·p(设计要求是75m³/h·p),经复查,是调试人员的计算错误,后重新调整测试,达到设计要求。另有个别病房的风机盘管噪声达到45dB(设计要求是35dB),经检查,是风机盘管轴心偏移,通过设备生产厂家调换设备,噪声达到要求。问题:1.风系统调试后还有哪几项调试内容?需哪些单位配合?2.通风空调的综合效能调整需具备什么条件?调整的项目应根据哪些要求确定?3.通风空调在冬季测试时查出的问题属什么性质的质量问题?应如何处理?4.风机盘管的维修和风量调整各发生了哪些主要费用?应由谁承担?
已有2724人浏览
硅酸盐耐火浇注料施工完后,宜于()养护。
已有1613人浏览
下列金属中,属于有色金属的有()。【考点删除】
已有1405人浏览
设备开箱检查时,不需要参加的单位是()。
已有1781人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2026年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2026年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2026二级建造师执业资格考试「报名流程」
· 2026二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2026年二级建造师执业资格考试「查分入口」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录