机电工程
鼓风机属于风机按()进行的分类。
发布时间:2025年03月11日 14:42
中迅网校
阅读量:377
鼓风机属于风机按()进行的分类。
A
气体流动方向
B
结构形式
C
排气压强
D
工作原理
查看答案
参考答案:
C
参考解析:
风机按照排气压强的不同分为通风机、鼓风机、压气机。
分享到:
上一题:下列关于泵的描述中,正确的是()。
下一题:启动转矩较大、有良好的启动、制动性能,而且可在较宽范围内实现平滑调速的电动机是()。
相关试题
更多...
1.总承包对实施的进度计划建立什么机制?理由是?2.材料采购和设备采购合同的履行环节分别是什么?
已有585人浏览
温度取源部件与管道呈倾斜角度安装时,取源部件轴线应与管道轴线()。
已有502人浏览
工业机电工程中,单位(子单位)工程质量控制资料检查记录表中的资料名称和份数应由()填写
已有2220人浏览
光热发电形式有()。
已有512人浏览
下列关于水准测量法的主要技术要求中,说法错误的是()。
已有489人浏览
日常开展的维护保养工作,主要包括()。
已有659人浏览
关于光缆敷设的要求,正确的有()。
已有463人浏览
按可能导致生产过程中危险和有害因素的性质进行分类,防护用品配备不到位属于()。
已有543人浏览
选用卷扬机的主要参数有()。
已有449人浏览
案例8【背景资料】:某施工单位中标某中型炼钢厂的电气及设备安装工程项目。施工单位及时组建了项目部,项目部在组织施工过程中出现以下情况。监理工程师检查电气安装工作,安装如下图所示。工程进行到试运行阶段,该工程共包括的A、B两个单位工程,单位工程A办理了中间交接,单位工程B完成了系统试验,大部分机械设备进行了单机试运行。建设单位认为联动试运行的条件已基本具备,可以进行联动试运行。建设单位决定在联动试运行中,对单位工程B还未进行单机试运行的机械设备一并进行运行和考核,待联动试运行完成后,再补办单位工程B的中间交接手续。联动试运行开始后,发生了如下事件:事件1:单位工程B中,一台整体安装的进料离心泵振动超标,轴承密封处泄漏,一条合金钢管道焊缝多处焊缝泄漏,中断试运行后经检查确认,泵存在制造超标缺陷,未查到该泵的开箱检查记录和有关安装施工记录,管道焊缝未达到标准要求的检查比例,存在焊缝漏检现象。事件2:单位工程A中,试运行过程中,由于操作工人误操作,致使系统工作压力超过了设计的规定限值,设备损坏进行返修,造成工程损失。根据事件的影响和损失程度,界定为工程质量问题。【问题】1.图中电气安装工作有何不妥之处。2.建设单位把未办理中间交接的B单位工程直接进行联动试运行的行为是否正确?联动试运行前必须具备的条件有哪些?3.事件1中进料离心泵的质量问题是由于在安装施工中存在哪些问题引起的?4.工程质量问题界定为质量事故的直接经济损失要求是什么?工程质量事故分为哪些等级?5.从操作工人出现误操作分析,试运行操作人员应具备哪些基本条件?
已有1328人浏览
热门资讯
· 2026年一级建造师考试「考试时间」
· 2026年一级建造师考试「各地领取时间」
· 2026年一级建造师考试「证书领取方式」
· 2026年一级建造师考试「成绩管理」
· 2026年一级建造师考试「合格标准」
· 2026年一级建造师考试「题型题量」
· 2026年一级建造师考试「查分入口」
· 2026年一级建造师「考试科目」
· 2026年一级建造师考试「准考证打印时间」
· 2026年一级建造师考试「报考条件」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录