散热器进场时,应对其()等性能进行复验。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:313
散热器进场时,应对其()等性能进行复验。
A
供回水温度
B
散热器片数
C
单位散热量
D
金属热强度
E
表面油漆厚度
查看答案
参考答案:
CD
参考解析:
散热器进场时,应对其单位散热量、金属热强度等性能进行复验。
分享到:
上一题:下列施工工序中,属于室外埋地给水管道施工的有()。
下一题:高层建筑中要求安装坡度应为3‰,不得小于2‰的管道有()。
相关试题
更多...
报告事故的内容有()。
已有315人浏览
案例1【背景资料】:南方安装公司中标一地铁机电承包工程,合同包含所有机电管线、设备安装等内容。合同约定供电设备由建设单位采购,安装公司安装。施工中,遭遇百年不遇的暴雨灾害,造成已安装的供电设备部分损坏无法使用,重新购买需65万元,安拆费用9.8万元。地铁指挥部组织抢险时,安装公司8名施工人员在抢险时负伤,所需医疗费及补偿费128万元;租赁设备损坏赔偿费7万元。洪灾发生后,因清淤工作导致施工机械闲置费3万元,现场卫生防疫费4.3万元,管理费增加2万元。预计工程清理、修复费用325万元。施工人员在2号空气处理机组安装就位后,对设备的冷凝水实施有组织的排放,如下图所示。项目部质量员检查时,发现设备吊架螺母及冷凝水管安装不符合要求,发出了整改单,并提出了要求,经整改后通过了验收。施工人员在系统加药清洗结束后,停止了离心泵运转,切断了供电电源,将机房门关闭落锁后,在准备撤离现场时,被监理人员发现制止,要求完成停泵工作后方可撤离。工程竣工后,安装公司按合同要求递交竣工资料及质量保修书,保修书明确了工程概况,保修内容,设备使用管理要求,保修单位名称、地址、电话、联系人。建设单位提出保修书内容不全,要求补充。【问题】1.计算安装公司在洪灾后可索赔的费用及自身应承担的费用。
已有2438人浏览
案例3【背景资料】:A公司建设5栋26层公寓楼(编号1~5号),B公司与A公司签订了施工总承包合同,其中约定将每栋楼2部电梯均由制造商C公司的子公司D安装,D公司声明服从B公司对现场安全生产管理,并与B公司订立了合同。D公司履行电梯安装告知手续后,根据审批的施工方案进行安装作业;5号楼电梯安装进入自检试运行阶段,尽管D公司现场专职安全员在电梯门口放置了“正在试运行,非工作人员禁止进入电梯”的警告标志,仍然有5名同工地非电梯安装作业人员自乘电梯至5层,电梯故障坠落至底层,造成1人重伤、4人轻伤的安全事故。D公司项目经理立即向公司主管领导进行了事故报告。事故发生主要原因是D公司现场安全管理缺失,在未取得准用许可证,办理交工验收手续前,自检试运行阶段未设专人监护或门口上锁等硬防护有效措施,存在自由进入电梯的重大安全隐患。1号楼竣工验收合格交接后三个月,A公司对通风和空调效能提出了质疑,要求B公司补充其效能试验报告。B公司回复,施工单位对通风和空调系统无生产负荷联合试运行及调试合格后,即可进入竣工验收。【问题】1.该项目通风和空调系统带生产负荷综合效能试验与调整应如何组织完成?
已有385人浏览
案例7【背景资料】:某公司承接一项体育馆机电安装工程,建筑高度35m,屋面结构为复杂钢结构,其下方布置空调除湿、虹吸雨等机电管线,安装高度18m~28m。混凝土预制看台板下方机电管线的吊架采用焊接H型钢作为转换支架,规格为HW350×350。型钢转换支架制作过程中,监理工程师检查发现有H型钢存在拼接不符合安装要求的情况,详见下图,项目部组织施工人员返工后合格。体育馆除湿风管采用直径D800的镀锌圆形螺旋缝风管,为外购风管,标准节长度4m,总计140节。风管加工前进行现场实测实量,成品直接运至现场,检验合格后随即安装。为加快施工进度和降低成本,项目部进行了风管吊装重力计算和安装工艺研究,采取每3节风管在地面组装并局部保温后整体吊装的施工方法,自行研制风管吊装卡具,用4组电动葫芦配合2台曲臂车完成风管的起吊、支架固定和风管连接。根据需求限定7—8人配合操作,并购买了上述人员的意外伤害险,曲臂车操作人员取得了高空作业操作证。除湿风管安装共节约成本约10万元。【问题】1.项目部安装除湿风管在哪些方面采取了降低成本的措施?
已有399人浏览
设备采购合同履行的环节包括()。
已有609人浏览
案例3【背景资料】:某钢铁厂建设一个年产100万T炼钢工程,A公司中标该工程。炼钢工程安装的内容包括原料供应系统、吹炼精炼与出钢系统、供氧系统。烟气净化与煤气回收系统等的安装。A公司项目部进场后,按绿色施工要求建立绿色施工管理体系,重点对施工图进行优化,对绿色施工实施动态管理,对施工各个阶段加强管理和监督,实施炼钢工程项目的绿色施工的安全过程。炼钢设备示意图3,转炉本体采用滑移安装,在两根滑移梁上,将托圈,炉壳等装置组成整体,并滑移到轴承支座上进行安装。项目部设计制作的滑移梁满足强度和刚度要求。滑移梁设置在加料跨炉前平台的主梁上,滑移梁的坐标,位置及标高符合炉体滑移和安装要求。转炉主体安装完成后,项目部对水冷炉口进行水压试验,在试验压力0.5MPa下稳压10min在降至工作压力0.4MPa停压30min水压试验合格后安装完成后,钢铁厂组织联合试运行,试运行系统设计要求全面投入投运,稳定连续运行,并达到规定的时间。参加试运行的操作人员熟练掌握开车停车技术。联动试运行后,参加了试运行有关部门单位对联动试运行结果进行分析评定合格后,填写联动运行合格证书。【问题】1.项目部还应优化哪些绿色施工管理内容?绿色施工管理体系的第一责任人应该是谁?2.图3中的①②分别是哪种设备?③是哪个部件?部件③安装前应检查哪项内容?3.滑移梁应根据哪些条件进行设计制作?水冷炉口的水压试验操作是否正确,水冷炉口还应做哪些试验?4.参加联合试运行的操作人员还需要掌握哪些技术?联动运行合格书上应有哪些单位盖章确认?
已有506人浏览
案例1【背景资料】:A公司承接一机电工程项目,承包内容包括通风空调工程、建筑智能化工程、建筑给水排水及供暖工程和消防工程等。其中通风空调和供暖工程分包给B公司施工,工程设备(热泵、风机盘管)、管材(钢管、塑料管)、传感器、阀门等均由A公司采购,其中热泵、风机盘管设备由建设单位指定生产厂家。施工中,A公司检查发现以下问题,并进行了整改。(1)空气传感器安装不符合规范要求,如图所示。(2)空调水系统(钢管)、供暖系统(塑料管)的水压试验记录显示:钢管在试验压力下稳压5min,压力降不超过0.2MPa;塑料管在试验压力下稳压1h,压力降不超过0.05MPa。【问题】1.图中的空气传感器安装应如何整改?写出空气传感器安装位置的要求。
已有1531人浏览
下列设备安装的一般程序,正确的是()。
已有333人浏览
绝热材料进场时应进行复验的参数不包括()。
已有321人浏览
现场组装的大型设备各运动部件之间的相对运动精度不包括()。
已有326人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2026年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2026年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2026二级建造师执业资格考试「报名流程」
· 2026二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2026年二级建造师执业资格考试「查分入口」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录