首页
购课
直播
题库
图书商城
企业团报
模拟机考
资讯
资讯
题库
课程
0
登录
/
注册
学习币:
余额:
我的服务
我的课程
我的题库
我的订单
我的资料
退出登录
二级建造师
招生简章
NEW
资讯
资料
APP下载
工程类
试验检测师&助理
二级建造师
监理工程师
一级建造师
安全工程师
当前位置 >
二级建造师
>
模拟试题
>
机电工程
下列设备安装时,不能采用橡胶减振垫的是()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:560
下列设备安装时,不能采用橡胶减振垫的是()。
A
冷水机组
B
排烟风机
C
空调机组
D
冷却塔
查看答案
参考答案:
B
参考解析:
防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。
分享到:
上一题:下列不属于气体灭火系统的调试内容的是()。
下一题:下列仓库中,能使用自动喷水灭火系统的是()。
相关试题
更多...
钢结构型材和管材进场时抽取试件的检验项目有()。
已有613人浏览
下列关于管道穿过楼板时的做法,不正确的是()。
已有534人浏览
下列设备绝热保护层施工技术要求正确的有()。
已有620人浏览
压力容器本体中的主要受压元件包括()。
已有518人浏览
关于塔器整体安装垫铁设置的要求,说法错误的是()。
已有530人浏览
下列关于蒸汽管路的冲洗与吹洗的说法中,正确的有()。
已有502人浏览
案例2【背景资料】:某安装公司项目部承担一电厂的燃气发电的汽轮发电机组的安装工程,设备散件到货。项目部进场后,实行三检制质量检查制度,合理划分了材料、分项工程、施工工序的检验主体责任。工程完工后,项目部组织检查了实体工程和分项工程的验收,均符合要求,填写了验收记录和验收结论。项目部总工程师编制试运行方案,报公司总工程师审批后便开始实施试运行。但监理工程师认为试运行方案审批程序不对,试运行现场环境(有油污、粉尘)不符合要求,不同意试运行。后经项目部整改,达到要求,试运行工作得以顺利实施。【问题】1.安装项目部如何整改才能达到试运行要求?
已有647人浏览
关于伸缩缝留设,下列选项说法错误的有()。
已有499人浏览
消防水泵出水流量为设计额定流量的150%时,其出口压力不应低于设计额定压力的()。
已有605人浏览
关于压缩机空负荷试运行后进行的操作,不正确的是()。
已有524人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2026年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2026年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2026二级建造师执业资格考试「报名流程」
· 2026二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2026年二级建造师执业资格考试「查分入口」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录