对开式滑动轴承的装配内容不包括()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:235
对开式滑动轴承的装配内容不包括()。
A
胀套
B
清洗
C
刮研
D
检查
查看答案
参考答案:
A
参考解析:
对开式滑动轴承的装配内容:轴承清洗、检查、刮研、装配、间隙和压紧力的调整。
分享到:
上一题:汽轮机与发电机的联轴器装配定心时,关于控制安装偏差的说法,错误的是()。
下一题:现场组装的大型设备各运动部件之间的相对运动精度不包括()。
相关试题
更多...
负荷试运行,由()组织、协调和指挥。
已有205人浏览
试验消火栓动作时,主要检测()。
已有217人浏览
下列关于建筑给水排水设备安装的内容中,正确的是()。
已有166人浏览
下列检测内容中,不属于电梯和自动扶梯监测系统检测内容的是()。
已有211人浏览
案例3【背景资料】:某施工单位承接东北机械厂生产区供热管线的施工,施工范围是由供热锅炉房室外1m至各楼号室外1m,供热管线为不通行地沟敷设。主要工程量为:φ245×10mm无缝钢管3000m,各种阀部件280套,波纹补偿器60个。工程使用的管材、阀门、配件都进行了入场检查并且合格,施工顺利,目前施工任务已经完成,正在进行工程验收及竣工资料的整理。该施工单位总部对项目部进行竣工资料检查,其检查的情况如下:(1)施工组织设计、技术交底及施工日志的相关审批手续及内容齐全、有效。(2)预检记录齐全,但其中有3份没有质检员签字。(3)预检记录、隐蔽工程检查记录、质量检验记录、设备试运行记录、文件收发记录内容准确、齐全。(4)设计变更通知单中有2份是复印件。(5)工程洽商记录缺失1个编号。(6)隐蔽工程检查记录中有这样的描述:所采用的材料为无缝钢管φ245×8mm,环氧涂料防腐,聚氨酯泡沫塑料保温,钢丝捆扎聚氯乙烯卷材作防潮层。【问题】1.阀门安装有何要求?
已有197人浏览
建筑排水通气管的安装要求中,错误的是()。
已有214人浏览
自动化仪表工程需连续投入运行(),运行正常后方具备交接验收条件。
已有181人浏览
消防水泵出水管上应安装()。
已有186人浏览
关于电缆敷设顺序,错误的是()。
已有207人浏览
案例4【背景资料】:某安装公司于2020年8月承接一学校体育馆的供暖工程,合同额为650万元,供暖热源由风冷热泵提供,供回水温度为45/40℃,健身房、教研室等附属房间采用低温热水地板辐射供暖,比赛场馆、训练馆采用散热器供暖,供热管道采用铝塑复合管。2020年11月散热器进场,安装公司对其外观和金属热强度进行了复验。2021年4月,供暖系统安装完毕,安装公司依次对管道进行了水压试验、保温、试运行和调试水压试验系统示意图如图16.2—1所示,其中水压试验压力未在设计中注明。本工程于2021年6月顺利通过验收,经核算,项目实际成本为513万元,成本降低率达5%。该供暖系统于2021年10月正式投入使用。2022年6月,建设单位按照约定将工程质量保证金返还至安装公司,2022年12月体育馆管理员反映部分散热器温度偏低,建设单位通知安装公司进行检修,安装公司检查后发现由于施工质量问题造成部分管道出现气塞和堵塞现象,对这些管道进行了疏通和清理,并更换了部分散热器。【问题】1.本工程供暖管道的试验方法是什么?2.安装公司施工过程中存在哪些质量问题可能导致部分散热器温度偏低?说明理由。
已有1378人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2026年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2026年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2026二级建造师执业资格考试「报名流程」
· 2026二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2026年二级建造师执业资格考试「查分入口」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录