阀门与管道连接时,要求阀门在开启状态下安装的是()方式连接。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:210
阀门与管道连接时,要求阀门在开启状态下安装的是()方式连接。
A
法兰
B
沟槽
C
螺纹
D
焊接
查看答案
参考答案:
D
参考解析:
当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装。当以焊接方式连接时,阀门应在开启状态下安装,对接焊缝底层应采用氩弧焊并对阀门采取防变形措施。
分享到:
上一题:下列关于燃气管道泄漏性试验的要求,正确的是()。
下一题:下列关于管道安装后需要静电接地的说法,正确的是()。
相关试题
更多...
下列锅炉的安装,需要A级许可的是()。
已有1285人浏览
泵的主要性能参数有()。
已有216人浏览
下列焊接检验方法中属于无损检测的有()。
已有436人浏览
钢结构制作和安装单位应分别进行高强度螺栓、连接摩擦面()试验。
已有280人浏览
采用ABC分类管理方法对计量器具分类是根据计量器具的()划分。
已有212人浏览
下列有关建筑管道常用的连接方法,错误的是()。
已有1217人浏览
下列不属于气体灭火系统的调试内容的是()。
已有218人浏览
管道试验前应具备的条件中,不正确的有()。
已有261人浏览
案例1【背景资料】:A公司承接了某大学图书馆(总建筑面积为4200㎡)的消防工程,该工程包括消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、高压细水雾灭火系统和火灾自动报警系统等。工程开工前,项目技术负责人组织技术人员编制了施工方案并向作业人员做了技术交底,为提高交底质量,准备了大量的细部节点施工图,其中图15.2-1为消防水泵接合器安装示意图。消防系统施工完成后,A公司组织了相关人员进行消防系统的调试,包括水源调试、消防水泵调试、稳压泵调试、联动试验等。经调试,各项指标均符合相关规定。工程完工后,建设单位组织了消防工程验收,涉及消防的各分部分项工程验收合格,并在验收合格之日起5个工作日内向消防设计审查验收主管部门办理了消防验收备案。【问题】1.向作业人员做技术交底,应包括哪些内容?2.图15.2-1中的4和5分别代表什么阀门?水流方向是A还是B?3.消防水泵的调试目的是什么?对启动时间有什么要求?4.本工程关于消防验收的做法是否合规?理由是什么?
已有1954人浏览
工业管道油清洗实施要点的说法不正确的是()。
已有281人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2026年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2026年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2026二级建造师执业资格考试「报名流程」
· 2026二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2026年二级建造师执业资格考试「查分入口」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录