真空系统在压力试验合格后,还应按设计文件规定进行24h的真空度试验,增压率不应大于()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:201
真空系统在压力试验合格后,还应按设计文件规定进行24h的真空度试验,增压率不应大于()。
A
2%
B
5%
C
10%
D
15%
查看答案
参考答案:
B
参考解析:
真空系统在压力试验合格后,还应按设计文件规定进行24h的真空度试验,增压率不应大于5%。
分享到:
上一题:气压试验时应装设压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的()倍。
下一题:公称直径800mm的液体管道,宜采用()。
相关试题
更多...
管道与动设备连接前,管道内部应清理干净。自由状态下法兰的()应符合设计要求。
已有301人浏览
案例1【背景资料】:某公司承接某电厂的“超低排放”改造项目,工程内容:脱硫系统改造、新增烟气换热系统及湿式电除尘系统安装。开工前,项目部编制了项目质量计划。质量计划中“现场质量检查”部分的内容包括:开工条件检查、停复工检查和分项分部工程检查。项目技术负责人审查后,认为质量计划中的“现场质量检查”内容不完整,需补充完善。烟气换热系统补给水管道设计为1.6MPa、DN150的不锈钢管道。项目部编制了不锈钢给水管道水压试验方案:使用“除盐水”作为试验介质;试压时缓慢升压到试验压力1.84MPa后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,稳压30min无压降、无渗漏,水压试验结果为合格。水压试验前,施工人员在拆除弹簧支架的定位销时,被监理工程师制止。浆液循环泵安装完成,为了便于试运后联轴器的检查,泵体找正时,拆掉的联轴器防护罩暂不进行安装。在准备试运行时,被现场巡视的监理工程师制止,认为试运行环境不符合安全要求。【问题】1.指出水压试验方案中存在的错误并改正。2.为什么弹簧支架定位销的拆除被监理工程师制止?
已有465人浏览
下列属于机电工程常用的绝热材料是()。
已有233人浏览
合同控制中的调整措施包括()。
已有202人浏览
下列管道压力试验基本技术要求,正确的是()。
已有200人浏览
应按照安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试的单位是()。
已有248人浏览
工程回访计划的主要内容有()。
已有213人浏览
关于压力容器许可制度的说法,正确的有()。
已有227人浏览
下列关于建筑给水排水设备安装的内容中,正确的是()。
已有166人浏览
泵的主要性能参数有()。
已有217人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2026年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2026年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2026二级建造师执业资格考试「报名流程」
· 2026二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2026年二级建造师执业资格考试「查分入口」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录