机电工程
自动化仪表工程施工中,用于仪表校准和试验的标准仪器仪表,其基本误差的绝对值,不宜超过被校仪表基本误差绝对值的()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:331
自动化仪表工程施工中,用于仪表校准和试验的标准仪器仪表,其基本误差的绝对值,不宜超过被校仪表基本误差绝对值的()。
A
1/2
B
1/3
C
1/4
D
1/5
查看答案
参考答案:
B
参考解析:
用于仪表校准和试验的标准仪器仪表,应具备有效的计量检定合格证明,其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的1/3。
分享到:
上一题:案例2【背景资料】:A机电安装公司总承包了一化工厂机电安装工程,由于该项目地处偏僻,工程规模大,需要较大的临时用电量,A安装公司根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况,编制施工现场“临时用电施工组织设计”,对临时用电施工项目进行检查、验收,并向供电部门提供相关资料,申请送电。安装公司在整个机电安装工程中,发生下述事件:事件一,A安装公司在进行厂房防雷和接地装置施工时,接地体施工采用镀锌钢管垂直埋设,接地体的施工示意图,如下图所示(单位:mm),因不符合规范要求遭到监理工程师的制止,安装公司立即进行了整改。事件二,在厂内380V异步电动机安装前,检查发现电动机受潮、绝缘电阻达不到要求,安装公司对电动机进行了干燥处理。干燥完成后测量绝缘电阻值,符合设计要求。随后进行电动机的安装并按要求进行了电动机的试运行。【问题】1.事件二中,电动机的干燥方法有哪些?干燥过程中,一般铁芯和绕组的最高温度控制在多少?2.试运行前电动机绕组的绝缘电阻要求为多少?电动机空载试运行时间为多少小时?
下一题:下列关于仪表设备安装与调校原则的说法,错误的是()。
相关试题
更多...
塔式太阳能光热发电设备不包括()。
已有314人浏览
案例1【背景资料】:A公司承接了某大学图书馆(总建筑面积为4200㎡)的消防工程,该工程包括消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、高压细水雾灭火系统和火灾自动报警系统等。工程开工前,项目技术负责人组织技术人员编制了施工方案并向作业人员做了技术交底,为提高交底质量,准备了大量的细部节点施工图,其中图15.2-1为消防水泵接合器安装示意图。消防系统施工完成后,A公司组织了相关人员进行消防系统的调试,包括水源调试、消防水泵调试、稳压泵调试、联动试验等。经调试,各项指标均符合相关规定。工程完工后,建设单位组织了消防工程验收,涉及消防的各分部分项工程验收合格,并在验收合格之日起5个工作日内向消防设计审查验收主管部门办理了消防验收备案。【问题】1.向作业人员做技术交底,应包括哪些内容?2.图15.2-1中的4和5分别代表什么阀门?水流方向是A还是B?3.消防水泵的调试目的是什么?对启动时间有什么要求?4.本工程关于消防验收的做法是否合规?理由是什么?
已有2165人浏览
材料采购合同履行内容包括()。
已有370人浏览
自动喷水灭火系统的安装过程中,管道试压的紧后工序是()。
已有371人浏览
案例1【背景资料】:某综合楼建筑面积为5万m²,地下3层,地上10层。某施工单位与业主签订了机电安装施工合同,其施工范围包括:空调与通风工程、建筑给水排水工程。施工班组的安排如下:空调与通风工程施工班组包括风管制作与安装班组、空调水管安装班组、空调与通风设备安装班组。建筑给水排水工程施工班组包括给水管道班组、排水管道班组、给水与排水设备安装班组、管道防腐班组。经过一段时间施工后,其施工状况如下:空调与通风工程已完成的项目包括:地下室风管安装、空调水管安装、地下室主机房安装、地上部分风管制作。建筑给水排水工程已完成的项目包括:地下室给水管道、排水管道的安装,给水泵房安装,地下室卫生间卫生器具安装,地上1~5层给水管道安装。施工单位总部对该工程项目部进行施工资料检查及工程施工情况抽查:(1)抽查到施工承包合同1份、施工组织设计及审批表1份、设备安装记录1份、图纸会审记录1份。(2)抽查到施工技术交底记录共有4份,分别为:风管制作与安装、空调水管安装、排水管道安装、给水与排水设备安装。(3)抽查到1份设计变更记录,其内容是对2层水平管道进行较大变动。(4)抽查到给水管道表面防腐涂层有大面积鼓泡。【问题】1.本工程施工技术交底的要求有哪些。2.施工技术交底记录中,缺失哪个班组的施工技术交底记录?3.抽查到的资料中,哪几种资料属于施工技术资料?4.给水管道表面防腐涂层大面积鼓泡的可能原因是什么?
已有329人浏览
下列导线中,可用于各种电压等级的长距离输电线路的是()。
已有347人浏览
钢网架结构总拼完成后,测量其挠度值不应超过设计值的()。
已有376人浏览
防雷接地装置的施工程序中,引下线敷设紧后工作是()。
已有344人浏览
输送含有腐蚀介质的气体,应采用()。
已有349人浏览
案例1【背景资料】:A安装公司承接一商务楼的机电安装工程项目,工程内容包括:通风空调、给排水建筑电气和消防工程等。风管制作材料有1.0mm、1.2mm镀锌钢板、角钢等,施工后风管板材拼接、风管制作、风管法兰连接等检查均符合质量要求,但防火阀安装风管穿墙(见图1)存在质量问题,监理工程师要求项目部返工,项目部组织施工人员返工后,工程质量验收合格。【问题】1.风管与风管的连接方式有哪些?2.图1中有哪些不符合规范的要求?请写出正确的做法。
已有1514人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2026年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2026年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2026二级建造师执业资格考试「报名流程」
· 2026二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2026年二级建造师执业资格考试「查分入口」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录