案例3【背景资料】:A公司承接了一30层商业综合体安装工程,施工过程发生如下事件。事件1:施工现场库存区材料存放混乱,无专人管理;部分物资超储积压、损坏变质;危险品存放区域未设置任何消防设施。针对现场发现的问题,项目部进行了改正并严格材料保管。【问题】1.针对库存区材料管理混乱,项目部应如何改进?
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:302
上一题:案例2【背景资料】:安装公司承接某工业厂房蒸汽系统安装,系统热源来自两台蒸汽锅炉,锅炉单台额定蒸发量12t/h,锅炉出口蒸汽压力1.0Mpa,蒸汽温度195℃。蒸汽主管采用Φ219×6mm无缝钢管,安装高度H+3.2m,管道采用70mm厚岩棉保温,蒸汽主管全部采用氩弧焊焊接。项目部根据施工图纸和施工进度编制了设备、材料供应计划。在材料送达施工现场时,施工人员按规定对设备、材料的数量质量等进行了验收。【问题】1.材料进场时应根据哪些依据进行数量和质量的验收?验收工作应按哪些规范、规定进行?
下一题:案例4【背景资料】:某安装公司总承包一大楼机电设备安装工程,包括给排水工程、供暖工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程。合同采用固定总价合同,签约合同价5000万元(含暂列金额200万元),预付款20%,工程总造价的3%作为质量保修金。项目部为了控制成本,非常重视材料的采购、验收、保管和领发的管理。材料采购方面从量和价两个方面控制,材料使用方面,采用限额领料控制现场施工耗料;材料进场验收工作严格按质量验收规范和计量检测规定进行;材料库房设置专人管理,建立了台账,并根据材料的物理化学性能进行了科学的分类,并设置了物资合格区、待验区、不合格区。【问题】1.材料领发方面除实行限额领料,还可采取哪些措施?
相关试题
更多...
以下关于应急预案的描述中,错误的是()。
已有257人浏览
通风空调系统设备单机试运转及调试错误的是()。
已有236人浏览
铂温传感器的接线电阻应小于()Ω。
已有273人浏览
报告事故的内容有()。
已有227人浏览
案例1【背景资料】:A安装公司承接一商务楼的机电安装工程项目,工程内容包括:通风空调、给排水建筑电气和消防工程等。风管制作材料有1.0mm、1.2mm镀锌钢板、角钢等,施工后风管板材拼接、风管制作、风管法兰连接等检查均符合质量要求,但防火阀安装风管穿墙(见图1)存在质量问题,监理工程师要求项目部返工,项目部组织施工人员返工后,工程质量验收合格。【问题】1.风管与风管的连接方式有哪些?2.图1中有哪些不符合规范的要求?请写出正确的做法。
已有1401人浏览
案例2【背景资料】:A公司承包某商务园区电气工程,工程内容10/0.4—LN9731型变电所、供电线路、室内电气。主要设备(三相变压器、开关柜)由建设单位采购,设备已运抵施工现场,其他设备材料由A公司采购。A公司将3000m电缆排管分包B公司,工期30天,B公司签订合同后第15天结束前,A公司检查电缆排管施工进度,B公司完成电缆排管1000m。A公司对B公司警告,要求加快进度。A公司对B公司进行质量管理协调,编制质量检验计划与电缆排管施工进度计划一致,A公司检查电缆型号、规格、绝缘电阻和绝缘试验均符合要求,在电缆排管检查合格后按施工图进行电缆敷设,供电线路按设计要求完成。变电所设备安装后,变压器及高压电器进行了交接试验,在额定电压下对变电器进行冲击合闸验收3次,每次间隔时间3min,无异常现象。A公司认为交接试验合格,被监理工程师提出异议,要求重新冲击合闸试验。【问题】1.电缆排管施工中的质量管理协调,有哪些同步性作用?10kV电力电缆应做哪些试验?
已有330人浏览
低压电气交接试验中,在潮湿场所测量其绝缘电阻,应不小于()。
已有1342人浏览
关于变压器升高座安装的说法,错误的是()。
已有261人浏览
案例3【背景资料】:某安装公司项目部承担一电厂的燃气发电的汽轮发电机组的安装工程,设备散件到货。项目部进场后,实行三检制质量检查制度,合理划分了材料、分项工程、施工工序的检验主体责任。在汽轮发电机安装时,定子安装就位后,进行穿转子等工作(如图)。清洗干净的各部件装配到下缸体上,在调整找正中,测量了转子轴颈圆柱度、推力盘瓢偏度、联轴器端面止口配合间隙及转子的弯曲度等后。将缸体上盖一次完成扣盖,并按技术人员交底单中的终紧力矩,一次性完成上、下缸体的紧固工序。项目部专检人员在巡察过程中,紧急制止了该工序的作业。工程完工后,项目部组织检查了实体工程和分项工程的验收,均符合要求,填写了验收记录和验收结论。项目部总工程师编制试运行方案,报公司总工程师审批后便开始实施试运行。但监理工程师认为试运行方案审批程序不对,试运行现场环境(有油污、粉尘)不符合要求,不同意试运行。后经项目部整改,达到要求,试运行工作得以顺利实施。【问题】1.发电机转子还应进行哪些测量?2.写出汽缸扣盖的正确安装工序。
已有1356人浏览
施工现场临时用电设备在5台及以上或用电设备总容量在50kW及以上者,应编制()。
已有273人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2026年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2026年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2026二级建造师执业资格考试「报名流程」
· 2026二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2026年二级建造师执业资格考试「查分入口」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录