下列风管中,进行严密性试验时应符合中压风管规定的是()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:698
下列风管中,进行严密性试验时应符合中压风管规定的是()。
A
排风风管
B
变风量空调系统风管
C
新风风管
D
N1级洁净空调风管
查看答案
参考答案:
B
参考解析:
排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的规定。故选B。
分享到:
上一题:【教材相关知识点已更改】下列关于建筑管道安装的说法,正确的是()。
下一题:【教材相关知识点已删除】下列照明光源中,施工现场临时照明宜优先选用的是()。
相关试题
更多...
下列有色金属材料中,不属于铜合金的是()。
已有1774人浏览
干式变压器安装后,紧固件及防松零件抽检的最小比例是()。
已有1233人浏览
下列焊缝中,属于按空间位置形式分类的有()。
已有921人浏览
A单位承担某厂节能改造项目中余热发电的汽轮机一发电机组的安装工程。汽轮机散件到货。项目部在施工中,实行三检制,合理划分了材料、分项工程、施工工序的检验主体责任。钳工班只测量了转子轴颈圆柱度,转子水平度和推力盘不平度后,将清洗干净的各部件装配到下缸体上,检测了转子与下缸体定子的各间隙值及转子的弯曲度等。将缸体上盖一次完成扣盖,并按技术人员交底单中的终紧力矩,一次性完成上、下缸体的紧固工序。项目部专检人员在巡察过程中,紧急制止了该工序的作业。在机组油清洗过程中,临时接管的接头松脱,润滑油污染了部分地坪,项目部人员用煤灰覆盖在污油上面的方法处理施工现场环境。项目部组织检查了实体工程和分项工程验收,均符合要求,填写了验收记录和验收结论。项目部总工程师编制了试运行方案,报A单位总工程师审批后便开始实施。但监理工程师认为试运行方案审批程序不对,试运行现场坏境不符合要求,不同意试运行。后经A单位项目部整改,达到要求,试运行工作得以顺利实施。问题:1.汽轮机转子还应有哪些测量?2.写出上下缸体连接的正确安装工序。3.在分项工程检验中,专检有什么作用?分项工程的验收记录及验收结论应由谁来填写?4.A单位项目部是如何整改才达到试运行要求?
已有2435人浏览
某公司总承包一中型工厂机电工程项目的施工。该项目划分为四个单位工程,除土建及设备安装中的主体工程自己施工外,其余工程分别分包给五个分包单位,并与之签定了包括劳务工管理在内的分包合同。施工过程中发生了下列事件:事件一:A公司承包了全厂工艺管道的现场焊接及组对任务。由于管道壁厚、量大,质量要求严格,总分包单位联合制定了焊接工艺指导书,并要求焊接过程中严格执行。施焊中,质检人员检查了焊接工艺指导书中电流、电压、线能量的执行情况。事件二:由于总包单位在分包合同中没有关于拖欠劳务工工资的控制措施,尽管总包单位每月按工程进度,将工程款及时支付给各分包单位,但仍有分包单位拖欠劳务工工资,个别严重拖欠达到数月,劳务工欲罢工。事件三:B公司分包了全厂机电设备安装工程(主体工程除外)。施工中由于建设单位提供的部分设备延期交付一个月,造成人员设备闲置,工期拖后,又由于一电气室土建施工失误,电气盘柜无法就位,经监理单位、建设单位、总包单位确定补救方案并委托设计单位出了设计变更单,交由B公司处理,增加5万元费用(人工、材料、机械)。工程后期,建设单位要求按期投产,把延误的工期抢回来,B公司增加人力和机具,终于按合同规定工期完成。总分包单位及时进行工程文件和工程档案的组卷,并交付建设单位。问题:1.事件一中,质检人员还应检查焊接工艺指导书中的哪些内容?2.在签定分包工程合同时,应明确哪些主要措施来规避分包单位拖欠劳务工工资的风险?3.按索赔发生的原因分析,B公司可提出哪些类型的索赔?4.本工程档案中的工程文件和工程档案应如何组卷?
已有2323人浏览
关于履带式起重机安全作业的说法,正确的是()。
已有1612人浏览
【案例题3】某安装公司中标一机电工程项目,承包内容有工艺设备及管道工程,暖通工程,电气工程和给排水工程。安装公司项目部进场后,进行了成本分析,并将计划成本向施工人员进行交底;依据施工总进度计划,组织施工合理安排人员,材料,机械等,使工程按合同要求进行。在工艺设备运输及吊装前,施工员向施工班组进行了技术交底,交底内容包含施工时间,工艺设备安装位置,安装质量标准,质量通病及预防方法等。在设备机房施工期间,现场监理工程师发现某工艺管道取源部件的安装位置如图所示,认为该位置不符合规范要求,要求项目部整改。施工期间,露天水平管道绝热施工验收合格后,进行金属铜板保护层施工时,施工人员未严格按照技术交底文件施工,水平管道纵向接缝不符合规范规定,被责令改正。在工程竣工验收后,项目部进行了成本分析,数据收集如表3所示。【问题】:1.工艺设备施工交底中,还应增加哪些施工质量要求。2.图3中气体管道压力表与温度表取源部件位置是否正确?说明理由。蒸汽管道的压力表取压总安装方位有何要求?3.管道绝热按用途可分为哪几种类型?水平管道金属保护层的纵向接缝应如何搭接?4.列式计算本工程的计划成本及项目总成本降低率。
已有2729人浏览
下列设备中,不属于光热发电系统的是()。
已有1236人浏览
案例4【背景资料】:某工程在城市核心区,工期8个月,范围包括建筑给排水、通风与空调、建筑电气和建筑智能化工程。工程采用固定总价合同,合同价3000万元。合同规定:(1)预付款为合同总价的8%,在工程的第3个月起,两个月扣完。(2)工程进度款按月支付80%,且自第1个月起按进度款3%比例扣留质量保修金。(3)工期提前10天以上,一次奖励30万元,进场后因场地狭小,管道及设备安装采用装配式施工技术。B2层冷冻站的一组冷冻泵模块如图4所示。施工第5个月,排烟系统镀锌钢板风管制作安装工程量完成了2000m²。清单综合单价为600元/m²,并对排烟主风管管段进行严密试验。风管允许漏风量计算公式:低压风管Q1≤0.1056×p0.65中压风管Qm≤0.0352×P0.65高压风管Qh≤0.0117×p0.65工程竣工后,因采用装配式施工技术,高效施工,工期提前了12天。冷冻泵模块造成型钢消耗增加,施工单位向建设单位提出奖励30万元,补偿型钢增加费用10万元的要求。施工单位按期提交工程竣工结算书。【问题】1.图4中部件A、B是什么?冷冻水管道现场装配常用的连接方式是什么?【教材相关知识点已删除】2.不考虑其他费用,试计算第5个月排烟系统风管制作安装应支付的进度款。3.排烟主干风管严密性试验压力如何确定公式选用哪个?写出严密性检验的主要部位。4.施工单位提出工期奖励费和补偿费是否合理?说明理由。
已有2019人浏览
在起重工程中,为保证钢丝绳的正确使用,常用的钢丝绳附件有()。
已有1686人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2026年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2026年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2026二级建造师执业资格考试「报名流程」
· 2026二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2026年二级建造师执业资格考试「查分入口」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录