下列起重机中,属于桥架型起重机的是()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:678
下列起重机中,属于桥架型起重机的是()。
A
塔式起重机
B
半门式起重机
C
流动式起重机
D
半门座式起重机
查看答案
参考答案:
B
参考解析:
桥架型起重机类别主要有:梁式起重机、桥式起重机、门式起重机、半门式起重机、装卸桥等。
分享到:
上一题:某安装公司承包商业综合办公楼工程,内容包括通风空调系统、建筑给排水及供暖系统、建筑电气工程和消防工程。工程设备由安装公司采购。安装公司编制了采购文件和采购进度计划。对供货商供货能力和地理位置进行了调查。签订采购合同后,对设备进行催交检验,保证了工程进度和施工质量。安装公司对给排水系统和通风空调系统检查,对存在的问题进行整改。排水工程中,给水管道直接紧贴建筑物抗震缝顶部进行敷设。给水泵整体安装,测得泵体纵向水平偏差0.2‰,横向水平偏差0.2%,泵轴轴心倾斜为倾斜度0.2%,泵轴径向位移0.1mm。商务楼计算机房采用七氟丙烷灭火系统,调试合格后,安装公司对系统设备阀门]进行标识,便于维修人员操作管理。竣工验收时,提交了工程质量保修书及其他文件。(图暂无)【问题】 1.设备采购中应调查供货商的哪些能力?设备采购文件由哪几个文件组成? 2.给水管道在穿越抗震缝时应如何整改? 3.水泵检测中哪几项不符合规范要求?正确规范要求是什么? 4.图中三个部件都是什么阀门?它们的保修期从什么时候起算?
下一题:紧密型母线槽适合用在()。
相关试题
更多...
下列防腐施工方法中,漆料省、效率高的是( )。
已有2129人浏览
A公司承建某2×300MW锅炉发电机组工程。锅炉为循环流化床锅炉,汽机为凝汽式汽轮机。锅炉的部分设计参数见表5:A公司持有1级锅炉安装许可证和GDI级压力管道安装许可证,施工前按规定进行了安装告知。由B监理公司承担工程监理。A公司的1级锅炉安装许可证在2个月后到期,A公司已于许可证有效期届满前6个月,按规定向公司所在地省级质量技术监督局提交了换证申请,并已完成换证鉴定评审,发证在未来的两周内完成。但监理工程师认为,新的许可证不一定能被批准,为不影响工程的质量和正常进展,建议建设单位更换施工单位。工程所在地的冬季气温会低至-1O℃,A公司提交报审的施工组织设计中缺少冬季施工措施,监理工程师要求A公司补充。锅炉受热面的部件材质主要为合金钢和20G,在安装前,根据制造厂的出厂技术文件清点了锅炉受热面的部件数量,对合金钢部件进行了材质复验。A公司在油系统施工完毕,准备进行油循环时,监理工程师检查发现油系统管路上的阀门门杆垂直向上布置,要求整改。A公司整改后,自查原因,是施工技术方法的控制策划失控。锅炉安装后进行整体水压试验。(1)水压试验时,在汽包和过热器出口联箱处各安装了一块精度为1.0级的压力表,量程符合要求;在试压泵出口也安装了一块同样精度和规格的压力表。(2)在试验压力保持期间,压力降△p=0.2MPa,压力降至汽包工作压力后全面检查:压力保持不变,在受压元件金属壁和焊缝上没有水珠和水雾,受压元件没有明显变形。在工程竣工验收中,A公司以监理工程师未在有争议的现场费用签证单上签字为由,直至工程竣工验收50d后,才把锅炉的相关技术资料和文件移交给建设单位。【问题】:1.本工程中,监理工程师建议更换施工单位的要求是否符合有关规定?说明理由。2.锅炉安装环境温度低于多少度时应采取相应的保护措施?A公司是根据哪些技术文件清点锅炉受热面的部件数量?如何复验合金钢部件的材质?3.油系统管路上的阀门应怎样整改?施工技术方法的控制策划有哪些主要内容?4.计算锅炉一次系统(不含再热蒸汽系统)的水压试验压力。压力表的精度和数量是否满足水压试验要求?本次水压试验是否合格?5.在工程竣工验收中,A公司的做法是否正确?说明理由。
已有2710人浏览
下列项目属于建筑安装工程一般项目是()。
已有1566人浏览
A公司以施工总承包方式承接了某医疗中心机电工程项目,工程内容:给水排水、消防、电气、通风空调等设备材料采购,安装及调试工作。A公司经建设单位同意,将自动喷水灭火系统(包括消防水泵、稳压泵、报警阀、配水管道,水源和排水设施等)的安装,调试分包给B公司。为了提高施工效率,A公司采用BIM四维(4D)模拟施工技术,并与施工组织方案结合,按进度计划完成了各项安装工作。在自动喷水灭火系统调试阶段,B公司组织了相关人员进行了消防水泵,稳压泵和报警阀的调试,完成后交付A公司进行系统联动试验,但A公司认为B公司还有部分调试工作未完成;自动喷水灭火系统末端试水装置(见图2)的出水方式和排水立管不符合规范规定。B公司对末端试水装置进行了返工,并完成相关的调试工作后,交付A公司完成联动试验等各项工作。系统各项性能指标均符合设计及相关规范要求,工程质量验收合格。图2末端试水装置安装示意图【问题】:1.A公司采用BIM四维(4D)模拟施工的主要作用有哪些?2.末端试水装置(图2)的出水方式、排水立管有哪些质量问题?末端试水装置漏装哪个管件?3.B公司还有哪些调试工作未完成?4.联动试验除A公司外,还有哪些单位参加?
已有2566人浏览
下列塔设备中,属于按单元操作分类的有()。
已有2260人浏览
关于保冷塔上附件的保冷施工要求,正确的是()。
已有1223人浏览
关于仪表校准要求的说法,正确的是()。
已有1758人浏览
下列电气工程验收资料中,属于安全和功能检测资料的是()。
已有1687人浏览
电机干燥时的温度测量,不允许使用()。
已有1676人浏览
A公司承包某市大型标志性建筑大厦机电工程项目,内容包括管道安装、电气设备安装及通风空调工程。建设单位要求A公司严格实施绿色施工,严格安全和质量管理,并签订了施工合同。A公司项目部制定了绿色施工管理和环境保护的绿色施工措施,提交建设单位后,建设单位认为绿色施工内容不能满足施工要求,建议补充完善。施工中项目部按规定多次对施工现场进行安全检查,仍反复出现设备吊装指挥信号不明确或多人同时指挥;个别电焊工无证上岗;雨天高空作业;临时楼梯未设置护栏等多项安全隐患。项目部经认真分析总结,认为是施工现场安全检查未抓住重点,经整改后效果明显。在第一批空调金属风管制作检查中,发现质量问题,项目部采用排列图法对制作中出现的质量问题进行了统计、分析、分类,并建立风管制作不合格点数统计表(见表1),予以纠正处理。经检查,其中风管咬口开裂的质量问题是咬口形式选择不当造成的,经改变咬口形式后,咬口质量得到改进。问题:1.绿色施工要点还应包括哪些方面的内容?2.根据背景资料,归纳施工现场安全检查的重点。3.对表1中的质量问题进行ABC分类。4.金属风管咬口形式的选择依据是什么?
已有2914人浏览
热门资讯
· 2026年一级建造师考试「考试时间」