案例7【背景资料】某新建住宅工程,建筑面积22000m²,地下1层,地上16层,框架一剪力墙结构,抗震设防烈度7度。施工单位项目部在施工前,由项目技术负责人组织编写了项目质量计划书,报请施工单位质量管理部门审批后实施。质量计划要求项目部施工过程中建立包括使用机具和设备管理记录,图纸、设计变更收发记录,检查和整改复查记录,动态管理及优化记录,质量管理文件及其他记录等质量管理记录制度。240mm厚灰砂砖填充墙与主体结构连接施工的要求有:填充墙与柱连接钢筋为2φ6@600,伸入墙内500mm;填充墙与结构梁下最后三皮砖空隙部位,在墙体砌筑7d后,采取两边对称斜砌填实。屋面防水层选用2mm厚的改性沥青防水卷材,铺贴顺序和方向按照平行于屋脊、上下层不得相互垂直等要求,采用热粘法施工。【问题】1.指出项目质量计划书编、审、批和确认手续的不妥之处。质量计划应用中,施工单位应建立的质量管理记录还有哪些?2.指出填充墙与主体结构连接施工要求中的不妥之处,并写出正确做法。3.屋面防水卷材铺贴方法还有哪些?屋面卷材防水铺贴顺序和方向要求还有哪些?
查看答案
参考答案:
1.(1)不妥之处1:由项目技术负责人组织编写了项目质量计划书。不妥之处2:没有报发包方和监理方认可。(2分)(2)施工单位应建立的质量管理记录还应有:施工日记、专项施工记录、交底记录、上岗培训记录和岗位资格证明。(2分)2.(1)不妥之处一:填充墙与结构梁下最后三皮砖空隙部位,在墙体砌筑7d后砌筑。正确做法:填充墙与结构梁下最后三皮砖空隙部位,在墙体砌筑14d后砌筑。(1.5分)(2)不妥之处二:填充墙与柱连接钢筋为2φ6@600。正确做法:填充墙与柱连接钢筋为2φ6@500。(1.5分)(3)不妥之处三:伸入墙内500mm。正确做法:伸入墙内1000mm。(1.5分)3.(1)屋面防水卷材铺贴方法还包括:冷粘法、热粘法、自粘法、焊接法、机械固定法。(2分)(2)屋面卷材防水铺贴顺序和方向要求还有:①卷材防水层施工时,应先进行细部构造处理,然后由屋面最低标高向上铺贴;(1分)②檐沟、天沟卷材施工时,宜顺檐沟、天沟方向铺贴,搭接缝应顺流水方向。(1分)