案例14【背景资料】某高校新建宿舍楼工程,地下1层,地上6层,钢筋混凝土框架结构。采用悬臂式钻孔灌注桩排桩作为基坑支护结构,施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测,并设定了检测预警值。施工过程中,发生了如下事件:事件1:项目经理安排安全员制作了安全警示标志牌,并设置于存在风险的重要位置,监理工程师在巡查施工现场时,发现仅设置了警告类标志,要求补充齐全其他类型警示标志牌。事件2:土方开挖时,在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆;在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块、钢筋等建筑材料。挖土过程中,发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值,现场立即停止挖土作业,并在坑壁增设锚杆以控制桩顶位移。事件3:在主体结构施工前,与主体结构施工密切相关的某国家标准发生了重大修改并开始实施,现场监理机构要求修改施工组织设计,重新审批后才能组织实施。事件4:由于学校开学在即,建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收,并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测,施工总承包单位对此做法提出异议。【问题】1.事件1中,除了警告标志外,施工现场通常还应设置哪些类型的安全警示标志?2.分别指出事件2中错误之处,并写出正确做法。针对该事件中的桩顶位移问题,还可采取哪些应急措施?3.除了事件3中国家标准发生重大修改的情况外,还有哪些情况发生后也需要修改施工组织设计并重新审批?4.事件4中,施工总承包单位提出异议是否合理?并说明理由。根据《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325—2020,室内环境污染物浓度检测应包括哪些检测项目?
发布时间:1970年01月01日 08:00 中迅网校 阅读量:0
案例14【背景资料】
某高校新建宿舍楼工程,地下1层,地上6层,钢筋混凝土框架结构。采用悬臂式钻孔灌注桩排桩作为基坑支护结构,施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测,并设定了检测预警值。
施工过程中,发生了如下事件:
事件1:项目经理安排安全员制作了安全警示标志牌,并设置于存在风险的重要位置,监理工程师在巡查施工现场时,发现仅设置了警告类标志,要求补充齐全其他类型警示标志牌。
1.事件1中,除了警告标志外,施工现场通常还应设置哪些类型的安全警示标志?
2.分别指出事件2中错误之处,并写出正确做法。针对该事件中的桩顶位移问题,还可采取哪些应急措施?
3.除了事件3中国家标准发生重大修改的情况外,还有哪些情况发生后也需要修改施工组织设计并重新审批?
4.事件4中,施工总承包单位提出异议是否合理?并说明理由。根据《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325—2020,室内环境污染物浓度检测应包括哪些检测项目?
查看答案

分享到:

上一题:案例13【背景资料】某新建高层住宅项目,地下1层,地上20层,建筑面积18000m²。施工单位组建总承包项目部进场组织施工。项目部提出了现场文明施工管理做到围挡、大门、标牌标准化,材料码放整齐化等“六化”的基本要求。施工现场大门处设置了包括工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、施工现场总平面图等“五牌一图”。公司主管部门检查了临时用电安全技术档案,内容包括临时用电工程组织设计资料,电气设备试验、检验凭单和调试记录,接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表等。同时指出了以下问题:总配电箱设置在用电设备相对集中区域的中心地带;开关箱内装配总漏电保护器;由编制人和使用单位进行验收。悬挑脚手架搭设到设计高度后,监理工程师组织总承包单位技术负责人(授权委派技术人员)、项目负责人等相关人员进行验收。验收内容包括技术资料(专项施工方案、产品合格证、检查记录)等。项目部按照《建筑施工安全检查标准》JGJ—592011对现场悬挑式脚手架、起重吊装等评定项目进行检查评定,分项检查评分表无零分项,汇总表得分78分。起重吊装项目检查包括了施工方案、起重机械等保证项目和高处作业等一般项目。【问题】1.现场文明施工管理“六化”中安全设施、生活设施、职工行为、工作生活的基本要求是什么?“五牌一图”的内容还有哪些?2.改正临时用电管理中的错误做法。3.脚手架验收内容还有哪些?总承包单位参与危大工程(悬挑脚手架)验收的人员还有哪些?4.本次安全检查评定的等级是什么?分别写出起重吊装检查评定的保证项目和一般项目还有哪些。 下一题:案例15【背景资料】某学校学术交流中心工程,地下 2 层,地上 5 层,钢框架-钢筋混凝土剪力墙结构,总建筑面积 1.6 万平方米。项目部制订的工程施工进度网络计划见图 2。施工中发生了以下事件:①工作 C 使用的主要材料进场复验不合格,在监理工程师见证下退场并重新订货,致使其计划作业时间延长 2 个月;②因特殊施工设备工作计划改变,要求工作 C 与工作 F 先后依次施工。项目部根据事件①、②影响结果,采用关键工作调整、资源调整、改变工作间逻辑关系等方法对进度网络计划进行了调整。按照管理规定形成了不合格材料退场记录,内容包括:材料型号、规格和退场照片等,监理工程师等予以签字确认。项目技术部依据《危险性较大分部分项工程专项方案编制指南》(建办质 48 号)编制的深基坑工程专项施工方案中,从组织保障、技术和监测监控三方面制订了施工保证措施,其中技术措施包括:文明施工保证措施、环境保护措施等。工程装修阶段施工平面布置中选用施工升降机作为垂直运输设备,其布置方案设计时考虑了地基平整度、周边排水、周边防护围栏等因素。为保证学术报告厅建筑声环境使用功能,依据《建筑环境通用规范》GB55016 规定,对工程采取了隔声、消声等减少噪声干扰措施。建筑声学工程竣工验收前,对主要功能房间的室内噪声级等声学检测项目进行了竣工声学检测。【问题】1.分别答出图 2(调整前)的关键线路(表达为:A-B-C)和总工期。答出因事件①、②调整后进度计划总工期。调整进度计划的方法还有哪些?2.不合格材料退场记录的内容还有哪些?还需哪些单位的人员签字确认?3.深基坑工程专项施工方案中技术保证措施还有哪些内容?4.布置施工升降机时应考虑的因素还有哪些?5.建筑声环境减少噪声干扰的措施还有哪些?竣工声学检测的项目还有哪些?