依据DL/T 474.3-2018,110kV或16000kVA及以上变压器的tanδ宜在10℃~40℃范围内测量,测量结果的比较宜进行温度换算。()
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:33
依据DL/T 474.3-2018,110kV或16000kVA及以上变压器的tanδ宜在10℃~40℃范围内测量,测量结果的比较宜进行温度换算。()
A
正确
B
错误
查看答案
参考答案:
B
参考解析:
DL/T 474.3-2018中5.2.2,110kV或16000kVA及以上变压器的tanδ宜在10℃~40℃范围内测量,测量结果的比较不宜进行温度换算。