模板工程施工质量控制。(1)控制模板起拱高度,消除在施工中因结构自重、施工荷载作用引起的挠度。对≥4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱。(设计无要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000)。(2)后浇带的模板及支架应独立设置(A错)。(3)采用扣件式钢管作高大模板支架的立杆时,支架搭设应完整,并应符合下列规定:①钢管规格、间距和扣件应符合设计要求。②立杆上应每步设置双向水平杆,水平杆应与立杆扣接。③立柱接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻(C错)两立柱的对接接头不得在同步内,且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm。严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉杆上。④立杆底部应设置垫板,立杆纵向和横向宜设置扫地杆,纵向扫地杆距立杆底部不宜大于200mm,横向扫地杆宜设置在纵向扫地杆的下方(即:纵上横下)(B对)。(新教材改动:与脚手架的设置方式一致)⑤满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300mm,插入立杆内的长度不得小于150mm。⑥立杆的纵、横向间距应满足设计要求,立杆的步距≤1.8m;顶层立杆步距应适当减小,且≤1.5m(D对);支架立杆的搭设垂直偏差≤5/1000,且≤100mm。上下楼层模板支架的竖杆宜对准(E错)。⑦承受模板荷载的水平杆与支架立杆连接的扣件,其拧紧力矩不应小于40N·m,且不应大于65N·m。