电压等级220kV的杆塔周围禁止取土的范围是()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:321
电压等级220kV的杆塔周围禁止取土的范围是()。
A
4m
B
5m
C
10m
D
15m
查看答案
参考答案:
B
参考解析:
各电压等级的杆塔周围禁止取土的范围是:35kV、110~220kV、330~500kV的范围分别为4m、5m、8m。
分享到:
上一题:下列计量器具中无需进行强制检定的是()。
下一题:下列不属于项目人工成本控制原则的是()。
相关试题
更多...
案例1【背景资料】:某项目油品合成装置的两台反应器(核心设备)属于三类压力容器。建设单位与A公司签订了制造合同,在专用车间进行制造。然后与B公司签订了运输吊装施工承包合同,采用专用运输拖车从制造车间经过场区道路,运输到反应器安装位置,再吊装到已预埋60个地脚螺栓的基础上,两台设备间距18m。合同总价1500万元;B公司在现场组建了项目部,代表公司履行合同,并结合实际情况与C公司签订了合成反应器运输分包合同。反应器分上、下两段,在现场的车间内分别制造完成后,先运输下段并吊装就位,再运输上段与下段组焊。运输距离约2km,途中5次转弯处需要加宽道路。反应器分上、下两段,技术参数见表2。C公司采用模块运输车把反应器上、下段顺利地运输到B指定位置,安全地移交给B公司组织安装;B公司与土建施工队进行了基础交接,采用非常规起重机和起重方法圆满完成了吊装任务。根据工业安装工程施工质量验收统一要求,两台反应器安装划分为两个分项工程。A公司项目部质量检验员和监理工程师在反应器分项工程质量验收记录上签字,验收合格。【问题】问题1:吊装专项施工方案编写后应如何实施?问题2:合成反应器吊装前,设备基础地脚螺栓的中间交接验收有哪些要求?问题3:B公司进行反应器上、下段组焊应具备什么资质?焊工应持什么证?问题4:施工质量验收记录都包括哪些内容?
已有422人浏览
工程测量的内容包括()。
已有244人浏览
关于阀门安装时的说法,正确的是()。
已有320人浏览
可以解决大跨度安装时支撑吊装问题的母线槽是()。
已有272人浏览
下列起重机中,属于流动式起重机的是()。
已有324人浏览
案例3【背景资料】:某安装公司签订了20MW并网光伏发电项目的施工总承包合同,主要工作内容:光伏厂区发电设备及线路(包括光伏阵列设备、逆变及配电设备、箱式变压器、35kV电缆集电线路)安装工程、35kV架空线路安装工程、开关站安装工程(包括一次设备,母线和二次设备)等。安装公司项目部进场后,认真开展项目开工前的各项准备工作,项目经理组织编制了机电安装工程施工组织总设计,技术人员编制了主要施工方案等,方案中的绿色施工评价时,绿色施工每个阶段按相应的要素进行评价。专项施工方案实施前,进行方案交底;实施中进行现场监督。光伏场区集电线路设计为35kV直埋电缆,根据施工方案要求采用机械开挖电缆沟。电缆敷设前,根据要求进行了电气试验,随后进行电缆敷设。室外直埋电缆敷设隐蔽前,监理工程师进行例行检查。重点检查了直线段每隔50~100m处等关键点,在检查时发现现场诸多问题(见下图),要求施工单位限期整改。【问题】问题1:绿色施工评价要素有哪些?问题2:专项施工方案实施前,如何进行方案交底?问题3:图中的检查点中有哪些不符合要求之处?说明理由。问题4:35kV直埋电缆应做哪些电气试验?
已有431人浏览
下列关于工业管道系统试验和吹洗的说法正确的有()。
已有341人浏览
下列属于焊缝的破坏性检验的是()
已有271人浏览
案例1【背景资料】:某医院项目,总承包单位将通风空调工程分包给某安装单位,分包工程内容有通风系统、空调水系统和冷热(媒)设备。空调设备包括7台风冷式热泵机组、9台水泵、123台吸顶式新风空调机组、1237台风机盘管42台排风机,均由业主采购。通风空调工程的动力供电系统由总承包单位自行施工。通风空调设备安装完工后,在总承包单位的配合下,安装单位对通风空调的通风系统、空调水系统和冷热(媒)系统进行了系统调试。调试人员在风机盘管、新风机和排风机单机试车合格后,用热球风速仪对各风口进行测定与调整,以及进行其他内容的调试,在全部数据达到设计要求后,通风空调工程在夏季做了带冷源的试运行,并通过竣工验收。医院营业后,到了冬季,安装单位及时进行回访,对通风空调工程做季节性测试调整。发现个别病房风口的新风量只有150m/h(设计要求是200m²/h),经复查是调试人员的数据计算错误,后重新调整测试,达到设计要求。另有个别病房的风机盘管排水不畅、噪声超标,达到45dB(设计要求是40dB),经检查排水不畅与安装质量有关,现场有问题的风机盘管安装情况如图16-2所示,风机盘管噪声超标经检查是设备产品质量不达标。经过安装单位的整改维修和风机盘管生产厂家调换设备,风机盘管的质量问题得以解决。【问题】问题1:通风系统调试后,分包单位还有哪几项调试内容?问题2:医院营业后,安装单位的回访属于哪种回访方式?回访由哪些人员参加?问题3:通风空调工程在冬季测试时查出的问题属于什么性质的质量问题?应如何处理?问题4:图16-2中风机盘管的安装存在哪些质量问题?应如何整改?
已有650人浏览
下列属于危大工程安全专项施工方案主要内容的是()。
已有256人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2026年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2026年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2026二级建造师执业资格考试「报名流程」
· 2026二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2026年二级建造师执业资格考试「查分入口」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录