采用核子射线法(核子密度仪)进行原位密度检测时,为保证测量精度,需进行现场校正。常用的现场校正方法包括( )。
查看答案
参考解析:
核子密度仪的现场校正方法主要包括密度和水分标样法与原位取样法。密度和水分标样法是采用现场被测材料按照标准制作密度和水分的标样,计算仪器测量结果和标样实际密度的差值作为校正偏差;原位取样法是选择有代表性的测点,在同一位置进行仪器测试后马上进行原位取样,通过室内试验测定密度和含水量,以两者的差值作为校正偏差。标准块比对法属于仪器的标定或检定,而非针对现场材料的校正;理论计算法和环刀对比法不是规范规定的核子密度仪现场校正方法。