结构变形缝止水材料的检测对于保证水工建筑物防渗性能至关重要,下列关于止水材料试验方法的描述,正确的有( )。
橡胶止水带拉伸强度试验采用2型哑铃状试样,且应平行于材料的压延方向裁切
橡胶止水带撕裂强度试验采用直角无割口试样,撕裂割口方向应与压延方向一致
橡胶止水带压缩永久变形试验中,常温条件下的试验时间规定为22~24h
铜止水带弯曲性能试验使用矩形试样,弯曲角度为180°,弯芯直径为0
填料止水的施工度是以针入度值来进行衡量的
橡胶止水带拉伸试验采用2型哑铃状试样,平行于压延方向裁切;撕裂强度采用直角无割口试样,割口方向与压延方向一致;压缩永久变形试验在常温条件下的试验时间应为166~168h,高温条件下才是22~24h,故C错误。铜止水带弯曲试验使用矩形试样,弯曲180°且弯芯直径为0;填料止水的施工度以针入度值衡量。因此,选项A、B、D、E正确。