环氧涂层钢筋检测中,涂层连续性可使用电压不低于67.5V、电阻不小于80kΩ的湿海绵直流漏点检测器;涂层可弯性试验环境温度为23℃±5℃;每米长度上的漏点数不应超过3个,对于小于300mm长的涂层钢筋漏点数目应不超过1个。
查看答案