关于钢筋、预应力钢绞线、锚具和钢结构连接副检测,下列说法正确的有( )。
-
A
-
B
钢筋重量偏差试样应从不同钢筋上截取不少于5根,每支长度不小于500mm
-
C
预应力钢绞线等温应力松弛试验初始力F0可取最大应力平均值的70%或80%,允许用不小于120h试验数据外推1000h松弛率,推算相关系数应不小于0.98
-
D
查看答案
参考解析:
A不正确,钢筋拉伸试验数值修约规定强度修约间隔为5MPa,最大力总延伸率修约间隔为0.1%,断后伸长率在不大于10%时修约间隔为0.5%,大于10%时修约间隔为1%。
B项正确,钢筋重量偏差测量试样应从不同钢筋上截取不少于5根,每支长度不小于500mm。
C项正确,钢绞线等温应力松弛试验中,初始力F0为最大应力平均值的一个百分数,如70%或80%;试验时间可为1000h,也可采用不小于120h试验值进行外推,推算松弛率的相关系数应不小于0.98。
D项正确,锚具静载锚固性能要求锚具效率系数ηa不小于0.95。