钻芯法检测混凝土灌注桩桩身完整性时,需要截取混凝土芯样制作抗压试件。关于混凝土抗压芯样试件的截取和制作规定,下列说法正确的有( )。
当桩长为10~30m时,每孔截取3组芯样
当桩长小于10m时,每孔必须截取3组芯样
上部芯样位置距桩顶设计标高不宜大于2倍桩径或5m
缺陷位置能取样时,应截取一组芯样进行混凝土抗压试验
芯样试件平均直径小于2倍试件内混凝土粗骨料最大粒径时,该试件强度值仍参与统计平均
截取混凝土抗压芯样试件的规定为:当桩长为10~30m时,每孔截取3组芯样(选项A正确);当桩长小于10m时,可取2组,而非必须截取3组(选项B错误);上部芯样位置距桩顶设计标高不宜大于1倍桩径或2m,而非2倍或5m(选项C错误);缺陷位置能取样时,应截取一组芯样进行混凝土抗压试验(选项D正确)。对于芯样试件,若平均直径小于2倍试件内混凝土粗骨料最大粒径且强度值异常时,该试件的强度值无效,不参与统计平均(选项E错误)。
分享到: