在发电机转子绕组温升试验期间,当发电机各部分的温度变化在1h内不超过( )时,可认为发电机发热已达到实际热稳定状态。
0.5K
1K
2K
5K
发电机热稳定判定标准为:在连续观测过程中,若发电机各监测部位的温度变化在1小时内的波动值不超过1K,则判定机组已达到实际热稳定。达到热稳定后,可进入数据记录与计算阶段,取稳定阶段中几个时间间隔温升的平均值作为发电机在该负载下的温升。