进行单桩竖向抗压静载试验时,可终止加载的情形是( )。
-
A
被检桩在某级荷载作用下的沉降量大于前一级荷载沉降量的5倍
-
B
-
C
在某级荷载作用下的沉降量大于前一级荷载沉降量的2倍,且总沉降量>40mm
-
D
查看答案
参考解析:
当出现下列情况之一时,可终止加载:
(1)本级荷载沉降量>前一级荷载沉降量的5倍,且总沉降量>40mm。
(2)本级荷载沉降量>前一级荷载沉降量的2倍,且经24h未稳定,且总沉降量>40mm。
(3)荷载-沉降曲线呈缓变形时,加载至总沉降量60~80mm;当桩长超过40m或钢桩时,加载至总沉降量超过80mm。
(4)工程桩验收时,荷载≥承载力容许值的2倍,或≥最大加载量,且沉降达到稳定。
(5)桩身出现明显破坏现象。
(6)当工程桩作锚桩时,锚桩上拔量已达到允许值。
【考点来源】第四章第四节 基桩承载力检测