某海港工程码头混凝土结构表面防腐施工,设计保护年限为20年。施工单位进场了一批表面防腐涂层材料,并委托检测机构按照《水运工程结构防腐蚀施工规范》(JTS/T 209-2020)及《水运工程结构耐久性设计标准》(JTS 153-2015)进行涂层性能检验及施工现场质量检验。已知涂层设计干膜最小平均厚度为300μm,设计粘结强度为1.5MPa。检测机构制作了涂层片及混凝土试件进行抗氯离子渗透性、耐碱性、粘结强度等室内试验,并在施工完成7d后进行了现场干膜厚度和粘结强度检验。请根据实际情况完成下列题目。
(22)在进行涂层抗氯离子渗透性试验时,关于试验步骤及结果处理,下列描述正确的有( )。
将涂层片剪成直径为60mm±2mm的试件,装入渗透试验装置,试件涂漆的一面朝向3%氯化钠溶液
基层面朝向蒸馏水,在室内常温条件下试验30d后,测定蒸馏水中的氯离子含量
试验结果取同组3个试件氯离子渗透量算术平均值,精确至0.1×10⁻³mg/(cm²·d)
若同组最大值或最小值与中间值之差有一个超过平均值20%时,该组数据无效