钢制管道内衬氯丁胶乳水泥砂浆属于()防腐蚀措施。
发布时间:2020年05月13日 15:52
中迅网校
阅读量:1262
钢制管道内衬氯丁胶乳水泥砂浆属于()防腐蚀措施。
A
介质处理
B
覆盖层
C
电化学保护
D
添加缓蚀剂
查看答案
参考答案:
B
参考解析:
.覆盖层
(3)衬里2)常用村里包括:氯丁胶乳水泥砂浆衬里
分享到:
上一题:关于自动化仪表取源部件的安装要求,正确的是()。
下一题:关于管道保温结构的说法,正确的是()。
相关试题
更多...
机电工程工序质量检查的基木方法不包括()
已有1678人浏览
A公司承包一个10MW光伏发电、变电和输电工程项目。该项目工期为150d,位于北方某草原,光伏板金属支架采用工厂制作现场安装,每个光伏发电回路(660VDC,5kW)用二芯电缆接至直流汇流箱,由逆变器转换成0.4kV三相交流电,通过变电站升至35kV,用架空线路与电网连接。A公司项目部进场后,依据合同、设计要求和工程特点编制了施工进度计划、施工方案、安全技术措施和绿色施工要点。在10MW光伏发电工程施工进度计划(见下表)审批时,A公司总工程师指出项目部编制的进度计划中某2项施工内容的工作时间安排不合理,不符合安全技术措施要求,重点是防止触电的安全技术措施和草原绿色施工(环境保护)要点。A公司因施工资源等因素的制约,将35kV变电站和35kV架空线路分包给B公司和C公司,并要求B公司和C公司依据10MW光伏发电工程的系统送电验收。依据A公司项目部的进度要求,B公司按计划完成35kV变电站的安装调试工作,C公司在9月10日前完成了导线的架设连接(见下图的架空线路),在开始35kV架空导线测量、试验时,被A公司项目部要求暂停整改,导线架设连接返工后检查符合规范要求。光伏发电工程、35kV变电站和35kV架空线路在9月30日前系统发送验收合格,按合同要求将工程及竣工资料移交给建设单位。问题:1.项目部依据进度计划安排施工时可能受到哪些因素的制约?工程分包的施工进度协调管理有哪些作用?2.项目部应如何调整施工进度计划中施工内容的工作时间?为什么说该施工安排容易造成触电事故?3.说明架空导线在测试时被叫停的原因,写出导线连接的合格要求。4.C公司在9月20日前应完成35kV架空线路的哪些测试内容?5.写出本工程绿色施工中的土壤保护要点。
已有2516人浏览
下列设备中,属于通用机械设备的是()。
已有1322人浏览
建筑安装工程检验批主控项目有()。
已有1322人浏览
自动化仪表安装工程中,主控室的仪表分部工程不包括()。
已有1295人浏览
新装110kV变压器注油后,在耐压试验前,必须静置()。
已有1143人浏览
下列用户的安全用电事故,不属于向供电部门报告的是()。
已有1345人浏览
根据《板带轧钢工艺设计规范》要求,中厚板生产应采用的有()。
已有569人浏览
某项目机电工程由某安装公司承接,该项目地上10层,地下2层。工程范围主要是防雷接地装置、变配电室、机房设备和室内电气系统等的安装。工程利用建筑物金属铝板屋面及其金属固定架作为接闪器,并用混凝土柱内两根主筋作为防雷引下线,引下线与接闪器及接地装置的焊接连接可靠。但在测量接地装置的接地电阻时,接地电阻偏大,未达到设计要求,安装公司采取了能降低接地电阻的措施后,书面通知监理工程师进行隐蔽工程验收。变配电室位于地下二层。变配电室的主要设备(三相干式变压器、手车式开关柜和抽屉式配电柜)由业主采购,其他设备、材料由安装公司采购。在变配电室的低压母线处和各弱电机房电源配电箱处均设置电涌保护器(SPD),电涌保护器接线形式满足设计要求,接地导线和连接导线均符合要求。变配电室设备安装合格,接线正确。设备机房的配电线路敷设,采用柔性导管与动力设备连接,符合规范要求。在签订合同时,业主还与安装公司约定,提前一天完工奖励5万,延后一天罚款5万,赶工时间及赶工费用见表4。变配电室的设备进场后,变压器因保管不当受潮,干燥处理增加费用3万,最终安装公司在约定送电前,提前6d完工,验收合格。在工程验收时还对开关等设备进行抽样检验,主要使用功能符合相应规定。【问题】:1.防雷引下线与接闪器及接地装置还可以有哪些连接方式?写出本工程降低接地电阻的措施。2.送达监理工程师的隐蔽工程验收通知书应包括哪些内容?3.本工程电涌保护器接地导线位置和连接导线长度有哪些要求?柔性导管长度和与电气设备连接有哪些要求?4.列式计算变配电室工程的成本降低率。5.在工程验收时的抽样检验,还有哪些要求应符合相关规定?
已有2567人浏览
A公司承包某市大型标志性建筑大厦机电工程项目,内容包括管道安装、电气设备安装及通风空调工程。建设单位要求A公司严格实施绿色施工,严格安全和质量管理,并签订了施工合同。A公司项目部制定了绿色施工管理和环境保护的绿色施工措施,提交建设单位后,建设单位认为绿色施工内容不能满足施工要求,建议补充完善。施工中项目部按规定多次对施工现场进行安全检查,仍反复出现设备吊装指挥信号不明确或多人同时指挥;个别电焊工无证上岗;雨天高空作业;临时楼梯未设置护栏等多项安全隐患。项目部经认真分析总结,认为是施工现场安全检查未抓住重点,经整改后效果明显。在第一批空调金属风管制作检查中,发现质量问题,项目部采用排列图法对制作中出现的质量问题进行了统计、分析、分类,并建立风管制作不合格点数统计表(见表1),予以纠正处理。经检查,其中风管咬口开裂的质量问题是咬口形式选择不当造成的,经改变咬口形式后,咬口质量得到改进。问题:1.绿色施工要点还应包括哪些方面的内容?2.根据背景资料,归纳施工现场安全检查的重点。3.对表1中的质量问题进行ABC分类。4.金属风管咬口形式的选择依据是什么?
已有2567人浏览
热门资讯
· 2026年一级建造师考试「考试时间」
· 2026年一级建造师考试「各地领取时间」
· 2026年一级建造师考试「证书领取方式」
· 2026年一级建造师考试「成绩管理」
· 2026年一级建造师考试「合格标准」
· 2026年一级建造师考试「题型题量」
· 2026年一级建造师考试「查分入口」
· 2026年一级建造师「考试科目」
· 2026年一级建造师考试「准考证打印时间」
· 2026年一级建造师考试「报考条件」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录