耐火喷涂料喷涂完毕后,应及时()。
发布时间:2020年05月13日 15:53
中迅网校
阅读量:1003
耐火喷涂料喷涂完毕后,应及时()。
A
进行烘干
B
敲击释放应力
C
做防水处理
D
开设膨胀缝线
查看答案
参考答案:
D
参考解析:
、涂料喷涂完毕后,应及时开设膨胀缝线,可用1~3mm厚的楔形板压入30~50mm而成。因此D为正确选项
分享到:
上一题:关于选用保冷材料的说法,正确的是()。
下一题:下列电梯安装工程文件中,应由电梯制造单位提供的是()。
相关试题
更多...
关于接地模块的说法,错误的是()。
已有650人浏览
红外辐射陶瓷的特点有()。
已有1363人浏览
关于施工总平面图管理的说法,错误的是()。
已有659人浏览
案例4【背景资料】A公司承接某办公楼通风与空调工程,该项目冷源采用螺杆式冷水机组,办公区域采用风机盘管加新风系统,会议室及公共大厅采用变风量(VAV)空调系统。开工前,项目技术负责人组织召开安全技术交底会议,结合施工现场示意图(见图4)重点说明本项目施工过程中可能出现的违反安全规定的行为。某厂家供应的一批风机盘管(200台)进场时,A公司随机抽取2台送检,复验参数包括:功率,供冷量,供热量和风量,监理单位审核复验报告后,指出此次抽样复验不符合规范要求,责令整改,风机盘管重新复验后通过验收。阀门安装前A公司完成阀门试验并提交记录至监理工程师审核,经审核发现缺失主干管闸阀试验记录,被要求补充完善,A公司随即补检闸阀并重新提交试验记录。通风与空调系统安装完成后,A公司委托具有调试资质的B公司进行系统试运行与调试。变风量空调系统调试的测定数据见表4,经调整风阀开度,系统风量达到规范要求。在竣工档案编制阶段,A公司借助AI技术辅助资料分类归档及合规性检查;发现一份竣工图章签字中不完整(仅有编制人,审核人,现场监理签字),A公司立即整改。针对应用AI技术可能存在的信息泄漏风险,A公司实施信息安全管理措施,设立信息安全岗位,明确职责分工,实施信息安全教育,确保信息安全状态。【问题】1.指出图4中存在的施工安全隐患。2.A公司重新复验时,应抽取多少台风机盘管送检?还应复检哪些参数?3.补检的闸阀应做哪些试验?并说明试验的压力值?4.计算表4中的测量风量与设计风量的偏差(%)。哪几项测定数据不符合规范要求?说明理由。5.竣工图章还缺少哪些人员的签字?信息安全管理措施还应包括哪些?
已有592人浏览
变压器二次搬运,正确的说法有()。
已有1033人浏览
某施工单位中标南方一高档商务楼机电工程项目,工程内容:建筑给排水、建筑电气、通风空调和智能化等。工程主要设备由建设单位指定品牌,施工单位组织采购。商务楼空调采用风机盘管加新风系统,空调水为二管制系统,机房空调系统采用进口恒温恒湿空调机组,管道保温层采用岩棉管壳,用铁丝捆扎。商务楼机电工程施工时间正值夏季,商务楼空调系统进行带冷源的联合调试,空调系统试运行平稳。施工单位组织了项目竣工预验收,预验收中发现以下质量问题:(1)风机盘管机组的安装资料中没查到水压试验记录,其安装如图所示。(2)管道保温层的捆扎金属丝间距为400mm且每块捆扎1道。(3)施工资料中的恒温恒湿机组无中文说明。施工单位对预验收中存在的工程质量问题进行了整改并整理竣工资料,将工程项目移交建设单位。【问题】 1、风机盘管安装前应进行哪些试验?图中的风机盘管安装存在哪些错误?如何整改? 2、管道的保温施工是否符合要求?说明理由? 3、商务楼工程未进行带热源的系统联合试运行,是否可以进行竣工验收? 4、恒温恒湿空调机组无中文说明是否符合验收要求?如何改正?
已有3070人浏览
关于空调风管及管道绝热施工要求的说法正确的有()
已有2228人浏览
关于阀门安装时的说法,正确的是()。
已有2871人浏览
110kV高压电力线路的水平安全距离为10m,当最大风偏水平距离为0.5m时,则导线边缘延伸的水平安全距离应为()
已有1358人浏览
某安装公司承接一工业项目。项目内容:设备安装、工艺管道和电气仪表安装,反应器设备参数见表5。4公司有GC1级压力管道安装许可证,无压力容器安装许可证安装公司项目部进场后,在进行设计交底时,发现反应器设备原设计不带吊耳,后与设计协商,确定了吊耳位置,由制造厂进行设备加工,并进行热处理。反应器设备吊装方秦采用1600t履带式起重机为主吊,80t汽车式起重机配合,同时编制了1600t厘带式起重机安拆专项方案,3台设备采用相同的索具进行吊装,钢丝绳校核计算以重量最重的二级氧化反应器为例进行计算。采用的绳扣规格为:钢芯钢丝绳Φ136、Φ90,纤维芯钢丝绳Φ60,吊装时均为一弯两股使用。Φ136、Φ90、Φ60的安全系数计算结果分别为5.44、5.56和7.79。二级氧化反应器初步找平找正后(见图5),在地脚螺栓灌浆前,进行验收时,被监理要求整改,整改后符合要求。【问题】 1.安装公司是否可以进行压力容器的安装?说明理由。 2.设备进入现场时的验收内容有哪些?吊耳验收时应检查哪些内容? 3.1600t履带式起重机安拆专项方案是否需要专家论证?说明理由 4.吊装施工方案中三种绳扣的安全系数能否满足规范要求?说明理由。 5.图5的二级氧化反应器安装固定为什么被监理要求整改?
已有1338人浏览
热门资讯
· 2026年一级建造师考试「考试时间」