首页
购课
直播
题库
图书商城
企业团报
资讯
资讯
题库
课程
0
登录
/
注册
学习币:
余额:
我的服务
我的课程
我的题库
我的订单
我的资料
退出登录
二级建造师
招生简章
NEW
资讯
资料
APP下载
工程类
试验检测师&助理
二级建造师
监理工程师
一级建造师
安全工程师
当前位置 >
二级建造师
>
模拟试题
>
机电工程
建筑防雷保护装置由()组成。
发布时间:2020年05月24日 18:20
中迅网校
阅读量:1218
建筑防雷保护装置由()组成。
A
接闪器
B
接地干线
C
引下线
D
接地母线
E
接地装置
查看答案
参考答案:
ACE
参考解析:
三个标题:防雷保护装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。
分享到:
上一题:高层建筑铜制给水管道的连接方式可采用()。
下一题:风管制作时,应针对风管的()采取相应的加固措施。
相关试题
更多...
下列绿色施工环境保护措施中,属于扬尘控制的是()。
已有1392人浏览
关于建筑室内管道安装的说法,正确的有()。
已有1324人浏览
案例4【背景资料】:某安装公司承接一项柴油加氢装置压缩单元扩建工程。工程内容包括:压缩机组、桥式起重机、工艺管道、电气自动化仪表等安装。压缩机组由机身、中体、气缸、曲轴、活塞、中间冷却器、缓冲罐、管道等组成。属于压力容器的中间冷却器、缓冲罐安装在厂房一层,压缩机本体安装在厂房二层。压缩机组散件到货,单件最大重量9.6t。工程开工后,安装公司编制了压缩机组吊装运输专项施工方案,因厂房内检修用桥式起重机不能满足机组部件吊装要求,故采用在设备吊装上设置吊点,由卷扬机-滑轮组系统提升机组部件至二层平台,利用搬运小坦克配合手拉葫芦牵引设备部件至基础,再用千斤顶就位的起重运输工艺方法。压缩机初步找正合格后,作业人员采用双表法进行联轴器对中找正。百分表安装后两轴同时转动,根据百分表读数计算轴向、径向偏差。联轴器找正示意图及各向偏差如图4、5所示。找正用百分表检定合格且在有效期内。压缩机组润滑系统油循环前,技术员在进行工艺检查时,发现系统油管路上漏装1支热电偶。在润滑系统油循环过程中,回油管视镜显示系统回油不畅,经分析处理后排除故障。【问题】1.压缩机组的中间冷却器、缓冲罐安装是否需要办理施工告知?说明理由。2.压缩机组吊装运输是否属于超危大工程?说明理由。3.根据图中轴向、径向偏差,分析百分表读数是否正常?说明理由。【教材相关知识点已删除】4.分析油循环时润滑油管道回油不畅的主要原因。应如何处理?【教材相关知识点已删除】
已有842人浏览
室外场所宜采用的照明光源有()。
已有152人浏览
砌体工程量小于100㎡的炉窑砌筑工程,在施工质量验收时应划分为()。
已有1289人浏览
绝缘油放人油浸电气设备前,绝缘油应进行试验的项目有()。
已有1274人浏览
下列影响施工进度的因素中,属于施工单位管理能力的是()。
已有1176人浏览
某安装公司承接一条生产线的机电安装工程,范围包括工艺线设备、管道、电气安装和一座35KV变电站施工(含室外电缆建设)。合同明确工艺设备、钢材、电缆由业主提供。工程开工后,由于多个项目同时抢工,施工人员和机具紧张,安装公司项目部将工程按工艺线设备、管道、电气专业分包给三个有一定经验的施工队伍。施工过程中,项目部根据进料计划、送货清单和质量保证书,按质量验收规范对业务送至现场的镀锌管材仅进行了数量和质量检查,发现有一批管材的型号规格、镀锌层厚度与进料计划不符。监理工程师组织分项工作质量验收时,发现35KV变电站接地体的接地电阻值大于设计要求。经查实,接地体的镀锌扁钢有一处损伤、两处对接虚焊,造成接地电阻不合格,分析原因有:(1)项目部虽然建立了现场技术交底制度,明确了责任人员和交底内容,但实施作业前仅对分包责任人进行了一次口头交底;(2)接地体的连接不符合规范要求;(3)室外电缆施工中,施工人员对接地体的损坏没有作任何处理和报告。问题:1.安装公司将工程分包应经谁同意?工程的哪些部分不允许分包?2.对业主提供的镀锌管材还应做好哪些进场验收工作?3.写出本工程接地体连接的技术要求4.指出项目部在施工技术交底要求上存在的问题
已有1726人浏览
下列焊接方法中,焊接飞溅最大的焊接方法是()。
已有1221人浏览
案例3【背景资料】:某公司项目部承担石油化工项目施工,其中再生塔直径3.2m、长46.2m、重78.6t。制造厂完成附塔管线和梯平台安装、整体到货。项目部进场后,编写了专项施工方案,拟采用250t履带吊为主吊,90t履带吊溜尾,整体吊装。经计算再生塔顶层的梯平台与吊臂最小距离为300mm,吊车站位地基进行压路机压,吊车站位与周围设施的最小距离为600mm。方案编写后报送监理审核,监理认为该方案措施及审批程序不完整。项目部修改并完成相关程序后,专项方案审批通过再生塔安装如图3所示。监理认为垫铁安装存在问题垫铁间距过大、垫铁6块不符合标准。同时存在其他质量问题,要求整改。整改后,焊工将地线夹在附塔管线法兰上,进行垫铁间点焊时,监理予以制止,还认为焊工应持有“特种设备安全管理和从业人员证”才能作业。由于作业人员多次出现类似安装质量问题,项目部总工再次对作业人员进行分部分项工程技术交底,重点内容为质量保证措施。项目施工质量验收合格。【问题】1.塔器吊装方案应进行怎样修改?应补充哪个程序?【教材相关知识点已更改】2.图3中的质量问题应如何整改?3.监理制止焊工的点焊工作和提出焊工持证要求是否正确?说明理由。【教材相关知识点已更改】4.分部分项工程技术交底中,应包含哪些质量方面的交底内容?
已有1339人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2026年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2026年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2026二级建造师执业资格考试「报名流程」
· 2026二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2026年二级建造师执业资格考试「查分入口」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录