在室外可以进行设备绝热层喷涂施工的气象条件是()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:375
在室外可以进行设备绝热层喷涂施工的气象条件是()。
A
低温环境
B
酷暑环境
C
雾天环境
D
雨天环境
查看答案
参考答案:
A
参考解析:
喷涂法施工环境条件要求:在风力大于三级、酷暑、雾天或雨天环境下,不宜进行室外喷涂施工。
分享到:
上一题:形状不规则的小面积金属表面防腐施工宜采用()。
下一题:下图是变频器的一次系统,图中①是()。
相关试题
更多...
某项目机电工程由某安装公司承接,该项目地上10层,地下2层。工程范围主要是防雷接地装置、变配电室、机房设备和室内电气系统等的安装。工程利用建筑物金属铝板屋面及其金属固定架作为接闪器,并用混凝土柱内两根主筋作为防雷引下线,引下线与接闪器及接地装置的焊接连接可靠。但在测量接地装置的接地电阻时,接地电阻偏大,未达到设计要求,安装公司采取了能降低接地电阻的措施后,书面通知监理工程师进行隐蔽工程验收。变配电室位于地下二层。变配电室的主要设备(三相干式变压器、手车式开关柜和抽屉式配电柜)由业主采购,其他设备、材料由安装公司采购。在变配电室的低压母线处和各弱电机房电源配电箱处均设置电涌保护器(SPD),电涌保护器接线形式满足设计要求,接地导线和连接导线均符合要求。变配电室设备安装合格,接线正确。设备机房的配电线路敷设,采用柔性导管与动力设备连接,符合规范要求。在签订合同时,业主还与安装公司约定,提前一天完工奖励5万,延后一天罚款5万,赶工时间及赶工费用见表4。变配电室的设备进场后,变压器因保管不当受潮,干燥处理增加费用3万,最终安装公司在约定送电前,提前6d完工,验收合格。在工程验收时还对开关等设备进行抽样检验,主要使用功能符合相应规定。【问题】:1.防雷引下线与接闪器及接地装置还可以有哪些连接方式?写出本工程降低接地电阻的措施。2.送达监理工程师的隐蔽工程验收通知书应包括哪些内容?3.本工程电涌保护器接地导线位置和连接导线长度有哪些要求?柔性导管长度和与电气设备连接有哪些要求?4.列式计算变配电室工程的成本降低率。5.在工程验收时的抽样检验,还有哪些要求应符合相关规定?
已有2552人浏览
入侵报警系统中的被动型红外探测器()。
已有274人浏览
起重吊装中,安全系数是5的钢丝绳宜做()。
已有1417人浏览
下列机械设备中,需严格控制环境温度来保证安装精度的有()。
已有1330人浏览
下列测量点中,不属于管线定位主点的是()。
已有1194人浏览
有色金属中的重金属包括()。
已有1278人浏览
下列设备基础中,属于按使用功能划分的是( )
已有1583人浏览
关于保修期说法正确的是()。
已有1299人浏览
案例4【背景资料】A公司承接某办公楼通风与空调工程,该项目冷源采用螺杆式冷水机组,办公区域采用风机盘管加新风系统,会议室及公共大厅采用变风量(VAV)空调系统。开工前,项目技术负责人组织召开安全技术交底会议,结合施工现场示意图(见图4)重点说明本项目施工过程中可能出现的违反安全规定的行为。某厂家供应的一批风机盘管(200台)进场时,A公司随机抽取2台送检,复验参数包括:功率,供冷量,供热量和风量,监理单位审核复验报告后,指出此次抽样复验不符合规范要求,责令整改,风机盘管重新复验后通过验收。阀门安装前A公司完成阀门试验并提交记录至监理工程师审核,经审核发现缺失主干管闸阀试验记录,被要求补充完善,A公司随即补检闸阀并重新提交试验记录。通风与空调系统安装完成后,A公司委托具有调试资质的B公司进行系统试运行与调试。变风量空调系统调试的测定数据见表4,经调整风阀开度,系统风量达到规范要求。在竣工档案编制阶段,A公司借助AI技术辅助资料分类归档及合规性检查;发现一份竣工图章签字中不完整(仅有编制人,审核人,现场监理签字),A公司立即整改。针对应用AI技术可能存在的信息泄漏风险,A公司实施信息安全管理措施,设立信息安全岗位,明确职责分工,实施信息安全教育,确保信息安全状态。【问题】1.指出图4中存在的施工安全隐患。2.A公司重新复验时,应抽取多少台风机盘管送检?还应复检哪些参数?3.补检的闸阀应做哪些试验?并说明试验的压力值?4.计算表4中的测量风量与设计风量的偏差(%)。哪几项测定数据不符合规范要求?说明理由。5.竣工图章还缺少哪些人员的签字?信息安全管理措施还应包括哪些?
已有828人浏览
为响应国家“节能减排、上大改小”的环保要求,某水泥厂把原有的一条日生产1OOOt的湿法生产线,在部分设备不变动的基础上,改成日产1000t的干法生产线,同时将前几年因资金困难中途停建的一条日产4000t干法生产线恢复建设;另外征用土地,再独立建设一条日产8000t干法生产线。建设单位实施三项工程各自独立核算,分别管理,以PC承包形式分别招标。最终A、B、C公司分别承担了三种不同类型的工程,C公司还同时承担了全厂110kV变电工程。工程以固定综合单价计算,工程量按实调整,并明确施工场地、施工道路、100t以上大型起重机及其操作司机由建设单位提供。施工过程中发生下列事件:事件1:A公司在设备采购时,在性价比方面对制造厂商进行了咨询,从中选择了备选厂商,进行了邀请招标。然而在制造过程中仍出现个别厂商因交通运输不便或生产任务过于饱和拖延了交货期;个别厂商因加工能力不足或管理不善满足不了质量要求。事件2:B公司在施工过程中,因设备延期交付,延误工期5d,并发生窝工费及其他费用5万元;150t起重机在吊装过程中因司机操作失误致使起重机零部件部分损坏造成停工4d,发生窝工费2万元;因大暴雨成灾停工3d;设备安装工程量经核实增加费用4万元;因材料涨价,增加费用20万元;非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元。事件3:C公司完成110kV变电站的施工后,编制了变压器送电试运行方案,变压器空载试运行12h,记录了变压器的空载电流和一次电压,在验收时没有通过。事件4:在球磨机基础验收时,未能对地脚螺栓孔认真检查验收,致使球磨机的地脚螺栓无法正常安装。问题:1.按照机电工程项目建设的性质划分,本案例包括哪几类工程?2.针对事件1,在选择制造厂商时主要考虑哪几个方面的因素?3.分别计算事件2中B公司可向建设单位索赔的费用和工期。4.事件3中,变压器空载试运行应达到多少个小时?试运行中还应记录哪些技术参数?5.事件4中,地脚螺栓孔应检查验收哪些内容?
已有2245人浏览
热门资讯
· 2026年一级建造师考试「考试时间」
· 2026年一级建造师考试「各地领取时间」
· 2026年一级建造师考试「证书领取方式」
· 2026年一级建造师考试「成绩管理」
· 2026年一级建造师考试「合格标准」
· 2026年一级建造师考试「题型题量」
· 2026年一级建造师考试「查分入口」
· 2026年一级建造师「考试科目」
· 2026年一级建造师考试「准考证打印时间」
· 2026年一级建造师考试「报考条件」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录