下图是变频器的一次系统,图中①是()。
发布时间:2026年01月27日 11:23
中迅网校
阅读量:834
下图是变频器的一次系统,图中①是()。
A
整洗单元
B
滤波单元
C
逆变单元
D
控制单元
查看答案
参考答案:
C
参考解析:
变频器是一种改变交流电源频率的电器,主要由整流单元、滤波单元、逆变单元、控制单元四部分组成。
分享到:
上一题:在室外可以进行设备绝热层喷涂施工的气象条件是()。
下一题:有热位移管道的导向支架需反向偏移安装,偏移量应是位移值的()。
相关试题
更多...
连接钢结构的高强度螺栓安装前,高强度螺栓连接摩擦面应进行()试验。
已有1151人浏览
某安装公司承接一大型商场的空调工程。工程内容有:空调风管、空调供回水,开式冷却水等系统的钢制管道与设备施工,管材及配件由安装公司采购。设备有:离心式双工况冷水机组2台,螺杆式基载冷水机组2台,24台内融冰钢制蓄冰盘管,146台组合式新风机组,均由建设单位采购。项目部进场后,编制了空调工程的施工技术方案,主要包括施工工艺与方法质量技术要求和安全要求等,方案的重点是隐蔽工程施工,冷水机组吊装,空调水管的法兰焊接,空调管道的安装及试压,空调机组调试与试运行等操作要求。质检员在巡视中发现空调供水管的施工质量(见图1)不符合规范要求,通知施工作业人员整改。图1空调供水管穿墙示意图空调供水管及开式冷却水系统施工完成后,项目部进行了强度和严密性试验,施工图中注明空调供水管的工作压力为1.3MPa,开式冷却水系统工作压力为0.9MPa。在试验过程中,发现空调供水管个别法兰链接和焊缝处有渗漏现象,施工人员进行返修后,重新试验未发现渗漏。【问题】:1.空调工程的施工技术方案编制后应如何组织实施交底?重要项目的技术交底文件应由哪个施工管理人员审批?2.图1中存在的错误有哪些?如何整改?3.计算空调供水管和开式冷却水的试验压力。试验压力最低不应小于多少MPa?4.试验中发现有渗漏现象时,有哪些禁止的操作?
已有2410人浏览
工厂模块化预制技术的应用,实现了建筑机电安装工程的()。
已有1324人浏览
下列属于气体灭火系统的组成是()。
已有1312人浏览
起重吊装中,安全系数是5的钢丝绳宜做()。
已有1417人浏览
下列关于100kg灯具安装说法正确的是()。
已有1457人浏览
下列检查内容中,不属于广播音响系统检测的是()。
已有1149人浏览
锅炉蒸气管道的冲洗与吹洗范围,不包括()。
已有1110人浏览
A公司承包某市大型标志性建筑大厦机电工程项目,内容包括管道安装、电气设备安装及通风空调工程。建设单位要求A公司严格实施绿色施工,严格安全和质量管理,并签订了施工合同。A公司项目部制定了绿色施工管理和环境保护的绿色施工措施,提交建设单位后,建设单位认为绿色施工内容不能满足施工要求,建议补充完善。施工中项目部按规定多次对施工现场进行安全检查,仍反复出现设备吊装指挥信号不明确或多人同时指挥;个别电焊工无证上岗;雨天高空作业;临时楼梯未设置护栏等多项安全隐患。项目部经认真分析总结,认为是施工现场安全检查未抓住重点,经整改后效果明显。在第一批空调金属风管制作检查中,发现质量问题,项目部采用排列图法对制作中出现的质量问题进行了统计、分析、分类,并建立风管制作不合格点数统计表(见表1),予以纠正处理。经检查,其中风管咬口开裂的质量问题是咬口形式选择不当造成的,经改变咬口形式后,咬口质量得到改进。问题:1.绿色施工要点还应包括哪些方面的内容?2.根据背景资料,归纳施工现场安全检查的重点。3.对表1中的质量问题进行ABC分类。4.金属风管咬口形式的选择依据是什么?
已有2556人浏览
按架空电力线路保护区内取土规定,220kV杆塔周围禁止取土的范围是()。
已有1248人浏览
热门资讯
· 2026年一级建造师考试「考试时间」
· 2026年一级建造师考试「各地领取时间」
· 2026年一级建造师考试「证书领取方式」
· 2026年一级建造师考试「成绩管理」
· 2026年一级建造师考试「合格标准」
· 2026年一级建造师考试「题型题量」
· 2026年一级建造师考试「查分入口」
· 2026年一级建造师「考试科目」
· 2026年一级建造师考试「准考证打印时间」
· 2026年一级建造师考试「报考条件」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录