下图是变频器的一次系统,图中①是()。
发布时间:2026年01月27日 11:23
中迅网校
阅读量:705
下图是变频器的一次系统,图中①是()。
A
整洗单元
B
滤波单元
C
逆变单元
D
控制单元
查看答案
参考答案:
C
参考解析:
变频器是一种改变交流电源频率的电器,主要由整流单元、滤波单元、逆变单元、控制单元四部分组成。
分享到:
上一题:在室外可以进行设备绝热层喷涂施工的气象条件是()。
下一题:有热位移管道的导向支架需反向偏移安装,偏移量应是位移值的()。
相关试题
更多...
中南安装公司承接某商务楼的机电安装工程,工程主要内容是通风与空调、建筑给水排水、建筑电气和消防等工程。安装公司项目部进场后,依据合同和设计要求,编制了施工组织设计,内容有:各专业工程主要工作量、施工进度总计划、项目成本控制措施和项目信息管理措施等。项目部编制了施工组织设计并报安装公司审批,安装公司以施工组织设计中的项目成本控制措施不够完善为由,要求项目部修改后重新报送。施工组织设计修改后得到安装公司批准。通风空调风管采用工厂化预制,在风管批量制作前,项目部检验了风管的制作工艺,对风管进行了严密性试验;风管系统安装完成后,项目部对主、干风管分段进行了漏光试验。项目部报监理验收时,监理认为项目部对风管的试验与检测项目不全,要求项目部完善试验与检测项目。通风空调的风管和配件安装后,监理工程师在检查中,发现风管及配件安装(如图lH420064-2所示)不符合规范要求,要求项目部整改。通风空调工程安装、试验调整合格,在试运行验收中,部分房间的风机盘管有滴水现象,经检查是冷凝水管道的坡度不够,造成风机盘管的冷凝水溢出。经返工,通风空调工程试运行验收合格。中南安装公司在向建设单位递交工程竣工验收报告时,向建设单位出具了质量保修书。问题:1.在施工组织设计中,项目成本控制主要包括哪些措施?2.项目部在风管批量制作前及风管安装完成后还应进行哪些试验与检测?3.指出图lH420064-2中的风管及配件安装不符合规范要求之处,写出正确的规范要求。4.在试运行验收中,需返工的是哪个分项工程?写出其合格的技术要求。5.根据《建设工程质量管理条例》的规定,建设工程在正常使用条件下的最低保修期限规定的内容是什么?
已有2112人浏览
下列工程中,需组织专家论证专项施工方案的有()。
已有1330人浏览
有色金属中的重金属包括()。
已有1181人浏览
关于灯具现场检查要求的说法,正确的是()。
已有1313人浏览
某安装公司承担某市博物馆机电安装工程总承包施工,该工程建筑面积32000㎡,施工内容包括:给排水、电气、通风空调、消防、建筑智能化工程,工程于2010年8月开工,2011年7月竣工,计划总费2100万元。施工过程中项目部绘制了进度和费用的S形曲线(见图1),对工程进度和费用偏差进行分析:通风空调工程于2011年6月进行系统调试,安装公司主要考核了室内空气温度是否达到设计要求,并做了10小时带冷源的试运转。工程竣工验收合格后,建设方立即向公安机关消防机构报送了工程竣工验收报告,有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装饰材料符合国家标准或行业标准的证明文件、施工和监测单位的合法身份证明及资质等级证明文件等资料,申请备案。问题:1.计算工程施工到第10个月时,项目部的进度偏差和费用偏差。2.通风空调系统调试中还有哪些考核指标?3.建设方申请消防竣工验收备案是否正确?说明理由。4.消防竣工验收还应提交那些资料?
已有2149人浏览
在公共广播系统检测时,应重点关注检测参数有()。
已有1166人浏览
下列关于伸缩缝的留设说法正确的是()。
已有818人浏览
焊接时,可用作焊接保护气体的有()。
已有1738人浏览
下列涂层施工方法中,最节省涂料且效率最高的是()。
已有1199人浏览
A单位中标某厂新建机修车间的机电工程,除两台20吨桥式起重机安装工作分包给具有专业资质的B单位外,余下的工作均自行完成。B单位将起重机安装工作分包给C劳务单位。在机器设备就位后,A单位的专业质检员发现设备安装的垫铁组有20组不合格,统计表如下表所示。A单位项目部分析了垫铁组超标成因并进行了整改,达到规范要求。B单位检查了桥式起重机安装有关的安装精度和隐蔽工程记录等资料;编写了桥式起重机试车方案,经获批准后,由C单位组织进行桥式起重机满负荷载重行走试验。桥式起重机在试验中,由于大车的限位开关失灵,大车在碰撞车挡后停止,剧烈的甩动造成试验配重脱落,砸坏了停在下方的一辆叉车,造成8万元的经济损失。经查,行程开关失灵的原因是其控制线路虚接。之后按规范接线及测试,达到合格要求。该事故致使项目工期超过合同约定3天后才交工。建设单位根据与A单位的合同约定,对A单位处3万元的延迟交工罚款。A单位向C单位要求11万元的索赔,C单位予以拒绝。A单位按规定的程序进行了索赔,并获得了经济补偿。问题:1.从施工技术管理和质量管理的角度分析垫铁组安装不符合规范的主要原因。2.将统计表中不合格的垫铁组按累计频率分为A类、B类、C类。3.从桥式起重机发生的事故分析,试运行工作中存在哪些主要问题?4.A单位向C单位索赔11万元是否合理?说明原因,A单位应如何索赔?
已有2021人浏览
热门资讯
· 2026年一级建造师考试「考试时间」