案例16【背景资料】某住宅工程,地下 2 层,地上 8~12 层,总建筑面积 16.5 万平方米。基础为钢筋混凝土灌注桩,钢筋混凝土剪力墙结构,部分楼板为叠合板。桩基专业分包施工过程中,在现场随意留置了灌注桩混凝土强度检验试件。桩基工程施工完工后,按要求对灌注桩的桩身缺陷和桩位偏差等项目进行了检验。项目部编写的地下室混凝土浇筑施工方案内容包括:梁和板宜同时浇筑混凝土,有主次梁的楼板宜顺主梁方向浇筑,单向板宜沿板的短边方向浇筑,高度大于 1m 梁单独浇筑,结构完成后对结构实体质量进行检验,项目包括混凝土强度等。监理单位审查时提出了修改要求。叠合板吊装就位后,作业队对板底接缝偏差进行了校核,发现部分板底接缝高差不满足要求,按照安装要求对其进行了调节。监理工程师对 1 号楼屋面进行检查时,发现防水卷材出现了中等流淌现象,施工单位提出采用切割法对其进行治理整改。【问题】1.灌注桩混凝土强度检验试件取样是否正确?除桩位偏差外,灌注桩的偏差检验项目还有哪些?桩身缺陷的检测方法有哪些?2.改正混凝土浇筑方案中的不妥之处。混凝土结构实体检验项目还有哪些?3.叠合板吊装后,对板底接缝校核的偏差项目有哪些?板底接缝高差不满足要求时如何进行调节?预制梁和叠合梁的安装顺序应遵循什么原则?4.屋面卷材流淌现象按其程度分,有哪三种?可采用的治理方法各是什么?
发布时间:1970年01月01日 08:00 中迅网校 阅读量:0
案例16【背景资料】
某住宅工程,地下 2 层,地上 8~12 层,总建筑面积 16.5 万平方米。1.灌注桩混凝土强度检验试件取样是否正确?除桩位偏差外,灌注桩的偏差检验项目还有哪些?桩身缺陷的检测方法有哪些?
2.改正混凝土浇筑方案中的不妥之处。混凝土结构实体检验项目还有哪些?
3.叠合板吊装后,对板底接缝校核的偏差项目有哪些?板底接缝高差不满足要求时如何进行调节?预制梁和叠合梁的安装顺序应遵循什么原则?
4.屋面卷材流淌现象按其程度分,有哪三种?可采用的治理方法各是什么?
查看答案

分享到:

上一题:案例15【背景资料】某学校学术交流中心工程,地下 2 层,地上 5 层,钢框架-钢筋混凝土剪力墙结构,总建筑面积 1.6 万平方米。项目部制订的工程施工进度网络计划见图 2。施工中发生了以下事件:①工作 C 使用的主要材料进场复验不合格,在监理工程师见证下退场并重新订货,致使其计划作业时间延长 2 个月;②因特殊施工设备工作计划改变,要求工作 C 与工作 F 先后依次施工。项目部根据事件①、②影响结果,采用关键工作调整、资源调整、改变工作间逻辑关系等方法对进度网络计划进行了调整。按照管理规定形成了不合格材料退场记录,内容包括:材料型号、规格和退场照片等,监理工程师等予以签字确认。项目技术部依据《危险性较大分部分项工程专项方案编制指南》(建办质 48 号)编制的深基坑工程专项施工方案中,从组织保障、技术和监测监控三方面制订了施工保证措施,其中技术措施包括:文明施工保证措施、环境保护措施等。工程装修阶段施工平面布置中选用施工升降机作为垂直运输设备,其布置方案设计时考虑了地基平整度、周边排水、周边防护围栏等因素。为保证学术报告厅建筑声环境使用功能,依据《建筑环境通用规范》GB55016 规定,对工程采取了隔声、消声等减少噪声干扰措施。建筑声学工程竣工验收前,对主要功能房间的室内噪声级等声学检测项目进行了竣工声学检测。【问题】1.分别答出图 2(调整前)的关键线路(表达为:A-B-C)和总工期。答出因事件①、②调整后进度计划总工期。调整进度计划的方法还有哪些?2.不合格材料退场记录的内容还有哪些?还需哪些单位的人员签字确认?3.深基坑工程专项施工方案中技术保证措施还有哪些内容?4.布置施工升降机时应考虑的因素还有哪些?5.建筑声环境减少噪声干扰的措施还有哪些?竣工声学检测的项目还有哪些? 下一题:案例17【背景资料】背景资料某酒店工程,地下 2 层,地上 26 层,建筑面积 8.5 万平方米。框架-剪力墙结构,一层大厅高度10.0m,裙房为钢结构。施工总承包单位中标后开始组织施工。施工总承包单位委派了具备相应执业资格和施工总承包项目管理经验的项目经理,按照项目管理规范授予其相应权限,包括:参与项目招投标和合同签订工作、参与项目管理机构组建和大宗资源供应单位的选择等,为项目管理创造条件。项目部安装使用的施工现场监管信息系统业务应用层包括:环境监管、协同处置等 5 个子系统。系统监管数据如环境监管数据、监控视频数据等,为项目管理提供了有力支撑,项目技术负责人就施工现场动火审批程序(见表 5)向施工管理人员进行技术交底,特别强调了动火证当日开具、当日有效。公司安全管理部门对项目安全管理进行例行检查中发现:项目部在施工安全危险源辨识中按施工工作活动的专业进行分类,包括:爆炸类、火灾类、物质类等 7 种类型;一层大厅危险性较大的高支模专项施工方案,未组织专家论证,符合判定为安全管理重大事故隐患的条件,要求停工整改。施工过程中,主管部门安全管理人员主要采用"看""问""量"等方法进现场安全检查;查看安全管理资料,如各类人员持证上岗情况等;巡视施工现场,检查现场安全设施及机械设备安全装置配置等情况。【问题】1.施工总承包工程项目经理应具备的执业资格有哪些?项目管理规范规定的项目经理权限还有哪些?2.施工现场监管信息系统业务应用层子系统还有哪些?现场环境监管数据中包括哪些监测数据?3.答出表 5 中 B-F 处的部门或人员。(如:A 项目经理)4.按照工作活动专业分类的危险源类型还有哪些?判定为安全管理重大事故隐患的条件还有哪些?5.现场安全检查方法还有哪些?"看"的方法中,还应检查哪些现场安全情况?
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录