案例1【背景资料】:某新建高层住宅工程建筑面积16000m²,地下一层,地上十二层,二层以下为现浇钢筋混凝土结构,二层以上为装配式混凝土结构,预制墙板钢筋采用套筒灌浆连接施工工艺。项目总承包单位根据图纸工作之间的逻辑关系绘制了施工进度计划网络图(时间单位:天),逻辑关系见下表。施工过程中发生了如下事件:事件1:在实际施工过程中,由于遇到5年罕见特大暴雨,致使工作F拖延2天完成,因施工质量返工,致使工作D拖延3天完成,施工单位就工作F、D分别提出2天和3天的工期索赔。事件2:项目部按规定向监理工程师提交调查后HRB400EΦ12钢筋复试报告。主要检测数据为:抗拉强度实测值561N/mm²,屈服强度实测值460N/mm²,屈服强度标准值400N/mm²,极限强度标准值540N/mm²。事件3:监理工程师在检查第4层外墙板安装质量时发现:钢筋套筒连接灌浆满足规范要求;留置了3组边长为70.7mm的立方体灌浆料标准养护试件;留置了1组边长70.7mm的立方体坐浆料标准养护试件;施工单位选取第4层外墙板竖缝两侧11m²的部位在现场进行淋水试验,对此要求整改。事件4:施工单位确认了现场建筑垃圾的减量化工作遵循“估算先行、源头减量”等的总体原则。项目经理部根据住房和城乡建设部《施工现场建筑垃圾减量化技术标准》JGJ/T498-2024有关规定,编制了关于源头减量中“深化设计”的具体措施方案。【问题】1.绘制双代号网络图,找出关键线路(用工作表示)并计算计划工期。2.事件1中,施工单位的各项索赔是否合理,并分别说明理由。3.事件2中,计算钢筋的强屈比、超屈比,并根据计算结果分别判断该指标是否符合要求。指出钢筋抽样复验的内容有哪些?4.指出事件3中第4层外墙板施工中的不妥之处?并写出正确做法。装配式混凝土构件采用钢筋套筒连接灌浆质量要求有哪些?5.施工现场建筑垃圾的减量化工作还应遵循的总体原则有哪些?施工现场建筑垃圾源头减量措施除了“深化设计”,还包括哪些?
发布时间:2026年04月20日 16:00 中迅网校 阅读量:0

案例1【背景资料】:
某新建高层住宅工程建筑面积16000m²,地下一层,地上十二层,二层以下为现浇钢筋混凝土结构,二层以上为装配式混凝土结构,预制墙板钢筋采用套筒灌浆连接施工工艺。项目总承包单位根据图纸工作之间的逻辑关系绘制了施工进度计划网络图(时间单位:天),逻辑关系见下表。

施工过程中发生了如下事件:
事件1:在实际施工过程中,由于遇到5年罕见特大暴雨,致使工作F拖延2天完成,因施工质量返工,致使工作D拖延3天完成,施工单位就工作F、D分别提出2天和3天的工期索赔。
1.绘制双代号网络图,找出关键线路(用工作表示)并计算计划工期。
2.事件1中,施工单位的各项索赔是否合理,并分别说明理由。
3.事件2中,计算钢筋的强屈比、超屈比,并根据计算结果分别判断该指标是否符合要求。指出钢筋抽样复验的内容有哪些?
4.指出事件3中第4层外墙板施工中的不妥之处?并写出正确做法。装配式混凝土构件采用钢筋套筒连接灌浆质量要求有哪些?
5.施工现场建筑垃圾的减量化工作还应遵循的总体原则有哪些?施工现场建筑垃圾源头减量措施除了“深化设计”,还包括哪些?

查看答案

分享到:

上一题:下列关于绿色施工评价的描述中,正确的有()。 下一题:案例2【背景资料】:某办公楼工程,钢筋混凝土框架结构,地下一层,地上八层,层高4.5m。工程桩采用泥浆护壁钻孔灌注桩,填充墙砌体采用单排孔轻骨料混凝土小砌块,专用小砌块砂浆砌筑。工程外脚手架采用双排落地扣件式钢管脚手架。位于办公楼顶层的会议室,其框架柱间距为8m×8m,项目部按照绿色施工要求,收集现场施工废水循环利用。在施工过程中,发生了下列事件:事件1:项目部完成灌注桩的泥浆循环清孔工作后,随即放置钢筋笼、下导管及桩身混凝土灌筑,混凝土浇筑至桩顶设计标高。事件2:会议室顶板底模支撑拆除前,试验员从标准养护室取一组试件进行试验,试验强度达到设计强度的90%,项目部据此开始拆模。事件3:填充墙砌体进场的小砌块产品龄期达到21d后,即开始浇水湿润,待小砌块表面出现浮水后,开始砌筑施工;砌筑时将小砌块的底面朝上反砌于墙上,小砌块的搭接长度为块体长度的1/3;墙体每天砌筑高度为1.5m,填充砌筑7d后进行顶砌施工;为施工方便,在部分墙体上留置了净宽度为1.2m的临时施工洞口。事件4:施工总承包单位对项目部进行专项安全检查时发现:①模板支架检查评分表内的保证项目仅对“施工方案”、“支架基础”两项进行了检查;②外架立面剪刀撑间距12m,由底至顶连续设置;③电梯井口处设置活动的防护栅门,电梯井内每隔四层设置一道安全平网进行防护。检查组下达了整改通知单。【问题】1.分别指出事件1中的不妥之处,并写出正确做法。2.事件2中,项目部的做法是否正确?说明理由。当设计无规定时,通常情况下模板拆除顺序的原则是什么?3.针对事件3中填充墙砌体施工的不妥之处,写出相应的正确做法。4.事件4中,模板支架检查评分表的保证项目还应检查哪些?写出施工现场安全设置需整改项目的正确做法。
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录