案例1【背景资料】:
某新建高层住宅工程建筑面积16000m²,地下一层,地上十二层,二层以下为现浇钢筋混凝土结构,二层以上为装配式混凝土结构,预制墙板钢筋采用套筒灌浆连接施工工艺。项目总承包单位根据图纸工作之间的逻辑关系绘制了施工进度计划网络图(时间单位:天),逻辑关系见下表。
施工过程中发生了如下事件:
事件1:在实际施工过程中,由于遇到5年罕见特大暴雨,致使工作F拖延2天完成,因施工质量返工,致使工作D拖延3天完成,施工单位就工作F、D分别提出2天和3天的工期索赔。
事件2:项目部按规定向监理工程师提交调查后HRB400EΦ12钢筋复试报告。主要检测数据为:抗拉强度实测值561N/mm²,屈服强度实测值460N/mm²,屈服强度标准值400N/mm²,极限强度标准值540N/mm²。
事件3:监理工程师在检查第4层外墙板安装质量时发现:钢筋套筒连接灌浆满足规范要求;留置了3组边长为70.7mm的立方体灌浆料标准养护试件;留置了1组边长70.7mm的立方体坐浆料标准养护试件;施工单位选取第4层外墙板竖缝两侧11m²的部位在现场进行淋水试验,对此要求整改。
事件4:施工单位确认了现场建筑垃圾的减量化工作遵循“估算先行、源头减量”等的总体原则。项目经理部根据住房和城乡建设部《施工现场建筑垃圾减量化技术标准》JGJ/T498-2024有关规定,编制了关于源头减量中“深化设计”的具体措施方案。
【问题】
1.绘制双代号网络图,找出关键线路(用工作表示)并计算计划工期。
2.事件1中,施工单位的各项索赔是否合理,并分别说明理由。
3.事件2中,计算钢筋的强屈比、超屈比,并根据计算结果分别判断该指标是否符合要求。指出钢筋抽样复验的内容有哪些?
4.指出事件3中第4层外墙板施工中的不妥之处?并写出正确做法。装配式混凝土构件采用钢筋套筒连接灌浆质量要求有哪些?
5.施工现场建筑垃圾的减量化工作还应遵循的总体原则有哪些?施工现场建筑垃圾源头减量措施除了“深化设计”,还包括哪些?
分享到: