案例2【背景资料】:某办公楼工程,钢筋混凝土框架结构,地下一层,地上八层,层高4.5m。工程桩采用泥浆护壁钻孔灌注桩,填充墙砌体采用单排孔轻骨料混凝土小砌块,专用小砌块砂浆砌筑。工程外脚手架采用双排落地扣件式钢管脚手架。位于办公楼顶层的会议室,其框架柱间距为8m×8m,项目部按照绿色施工要求,收集现场施工废水循环利用。在施工过程中,发生了下列事件:事件1:项目部完成灌注桩的泥浆循环清孔工作后,随即放置钢筋笼、下导管及桩身混凝土灌筑,混凝土浇筑至桩顶设计标高。事件2:会议室顶板底模支撑拆除前,试验员从标准养护室取一组试件进行试验,试验强度达到设计强度的90%,项目部据此开始拆模。事件3:填充墙砌体进场的小砌块产品龄期达到21d后,即开始浇水湿润,待小砌块表面出现浮水后,开始砌筑施工;砌筑时将小砌块的底面朝上反砌于墙上,小砌块的搭接长度为块体长度的1/3;墙体每天砌筑高度为1.5m,填充砌筑7d后进行顶砌施工;为施工方便,在部分墙体上留置了净宽度为1.2m的临时施工洞口。事件4:施工总承包单位对项目部进行专项安全检查时发现:①模板支架检查评分表内的保证项目仅对“施工方案”、“支架基础”两项进行了检查;②外架立面剪刀撑间距12m,由底至顶连续设置;③电梯井口处设置活动的防护栅门,电梯井内每隔四层设置一道安全平网进行防护。检查组下达了整改通知单。【问题】1.分别指出事件1中的不妥之处,并写出正确做法。2.事件2中,项目部的做法是否正确?说明理由。当设计无规定时,通常情况下模板拆除顺序的原则是什么?3.针对事件3中填充墙砌体施工的不妥之处,写出相应的正确做法。4.事件4中,模板支架检查评分表的保证项目还应检查哪些?写出施工现场安全设置需整改项目的正确做法。
查看答案
参考答案:
1.事件1中的不妥之处及正确做法如下:不妥之处1:项目部完成灌注桩的泥浆循环清孔工作后,随即放置钢筋笼、下导管及桩身混凝土灌筑。正确做法:灌注桩的泥浆循环清孔工作后,应进行质量验收(测量钻孔深度、沉渣厚度等)。不妥之处2:项目部放置钢筋笼、下导管后就进行桩身混凝土灌注。正确做法:钻孔灌注桩施工,放置钢筋笼、下导管后,需要进行第二次清孔。不妥之处3:项目部放置钢筋笼、下导管后就进行桩身混凝土灌筑。正确做法:钻孔灌注桩施工,放置钢筋笼、下导管后,需要进行第二次清孔,并进行清孔质量检验后才能进行桩身混凝土灌筑。不妥之处4:混凝土浇筑至桩顶设计标高。正确做法:混凝土超灌高度应高于设计桩顶标高1.0m以上(充盈系数≥1.0)。2.(1)做法不正确。不妥之处1:试验员从标准养护室取一组试件进行试验。正确做法:试样应在同条件下养护后进行试验。不妥之处2:试验强度达到设计强度的90%,项目部据此开始拆模。正确做法:同条件养护试件的混凝土抗压强度,板的跨度为8m时,须达到设计强度的75%,方可拆模。(2)当设计无规定时,模板拆除顺序的原则:先支的后拆、后支的先拆,先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序,并应从上而下进行拆除。3.针对事件3中填充墙砌体施工的不妥之处,正确做法如下:(不妥之处未要求,可不写)不妥之处1:小砌块龄期达到21d即浇水湿润。正确做法1:施工采用的小砌块的产品龄期不应小于28d。不妥之处2:待小砌块表面出现浮水后,开始砌筑。正确做法2:小砌块表面有浮水时,不得用于施工。不妥之处3:小砌块的搭接长度为块体长度的1/3。正确做法3:单排孔小砌块搭接长度应为块体长度的1/2。不妥之处4:填充墙砌筑7d后即开始顶砌施工。正确做法4:填充墙顶部与承重主体结构之间的空隙部位,应在填充墙砌筑14d后进行砌筑。不妥之处5:墙体上留置净宽度为1.2m的临时施工洞口。正确做法5:墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m。4.(1)模板支架检查评分表的保证项目还应检查:支架构造、支架稳定、施工荷载、交底与验收。(2)施工现场安全设置需整改的正确做法:①当脚手架搭设高度在24m及以上时,应在全外侧立面上由底至顶连续设置剪刀撑。②电梯井口应设置固定的常闭防护栅门。③电梯井道内应每隔2层且不大于10m加设一道安全平网。