案例4【背景资料】:
某水利枢纽工程由混凝土重力坝、电站、泄洪洞(底孔)和溢流表孔等建筑物组成。施工合同约定工程施工总工期为3年,工程所在地主汛期为6~9月份。施工过程中发生如下事件:
事件1:承包人编制的混凝土工程施工方案中,混凝土配合比见表1。
事件2:承包人按规定对进场的钢筋、水泥等原材料进行试验。水泥的试验项目包括细度、标准稠度用水、强度等。对钢筋进行取样试验时,检查人员在每一批次钢筋中随机选取2根,其中一根钢筋截取两个试件做拉伸试验,另一个钢筋截取两个试件做冷弯试验。
事件3:在电站厂房底板混凝土浇筑前的检查中,监理人发现钢筋保护层厚度不均,要求承包人立即进行整改。
事件4:重力坝混凝土浇筑前,承包人完成准备作业后通知监理人到场检查,经监理人检查合格后进行开仓浇筑。在混凝土养护期间,监理人对钢筋保护层厚度有疑问,要求施工单位进行钻孔探测。承包人认为在浇筑前监理人已经检查合格并签字,再次检查的要求不合理,拒绝了监理人的要求。
【问题】
1.计算表1中①、②的数值。(计算结果保留两位小数)
2.补充事件2中水泥还应进行的试验项目。
3.指出事件2中钢筋检验做法是否正确?说明理由。拉伸试验可测得的钢筋性能指标包括哪些?
4.试分析事件3中出现钢筋保护层厚度不均的原因。
5.事件4中,承包人能否拒绝监理人的要求?说明理由。
分享到: