按级配原则构成的沥青混合料,其结构组成属于骨架型密级配混合料的是()。
发布时间:1970年01月01日 08:00 中迅网校 阅读量:0
按级配原则构成的沥青混合料,其结构组成属于骨架型密级配混合料的是()。
  • A

    AC型沥青混合料

  • B

    沥青碎石混合料(AM)

  • C

    沥青玛碲脂碎石混合料(SMA)

  • D

    排水沥青混合料(OGFC)

查看答案

分享到:

上一题:案例4【背景资料】:某市轨道交通3号线××站位于老城区,车站主体为半地下式,采用明挖法施工,紧接车站有一穿山段正线采用浅埋暗挖法施工;车站北侧8m有一条DN600热力管线(蒸汽,工作压力0.8MPa)并行。在施工过程中发生了以下事件:事件1:明挖基坑开挖深度18m,坑底以下为承压含水层,设计采用“地下连续墙+四道内支撑”支护。为控制周边建筑物沉降,方案在坑外设置6口回灌井(自然回灌,回灌压力0.15MPa),回灌井深度22m。管井外侧止水封闭层顶至地面之间使用黏土封堵填实。回灌井施工完成后一周开始回灌,回灌第3天出现地面冒水、周边地面出现轻微裂缝,且有加剧趋势。事件2:为加快施工进度,穿山段设一Φ8m施工竖井,作为暗挖区间施工运输及通风通道。竖井开挖至6m深度时,由于工作面狭小,井口临时堆载了近30t钢筋,施工单位未及时设置临时支撑,导致井口南侧挡水墙外倾50mm,井壁出现3条环向裂缝,最大宽度12mm,监测显示墙体水平位移单日增量8mm。事件3:暗挖区间穿越粉质黏土层,采用超前小导管注浆加固。监理抽检发现:①超前小导管规格为Φ42mm×3.5mm,与设计Φ42mm×4mm不符;②注浆量仅为设计值的65%;③C25喷射混凝土试件28d强度为22MPa。事件4:受施工影响,北侧DN600热力管线发生不均匀沉降,最大沉降48mm,蒸汽补偿器位移变形超标。【问题】1.指出事件1中回灌井设计、施工及运行可能存在的不当之处,并给出正确做法。2.事件2中,竖井出现险情后应采取哪些应急处置措施?3.事件3中,暗挖区间初期支护存在的质量问题应如何整改?4.事件4中,针对DN600热力管线沉降及补偿器变形超标,施工项目部应履行哪些程序并给出可行的加固措施? 下一题:下列原则中,不属于土质路基压实原则的是()。
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录