采用回弹法检测混凝土抗压强度时,下列关于工程检测要点的说法,正确的有( )。
-
A
回弹法适用范围为10~60MPa,测区强度小于10MPa时直接确定推定值小于10MPa
-
B
钢砧率定值达不到规定值时,可用混凝土试块上的回弹值予以修正
-
C
对于弹击时产生颤动的薄壁、小型构件,检测时应进行固定
-
D
-
E
对于不符合规程规定条件的检测,应采用建立相关强度曲线或钻芯取样修正等方法
查看答案
参考解析:
根据回弹法工程检测要点:回弹法适用范围为10~60MPa,测区强度小于10MPa时,直接确定推定值小于10MPa,A选项正确。回弹仪保养时不得在指针轴上抹油,D选项正确。钢砧率定值达不到规定值时,不得用混凝土试块上的回弹值予以修正,也不得旋转调零螺丝使其达到率定值,故B选项错误。对于弹击时产生颤动的薄壁、小型构件,回弹时产生颤动会使检测结果偏低,检测时应进行固定,C选项正确。对于不符合规程中所规定条件的结构混凝土强度检测,应采用建立相关强度曲线、钻芯取样修正等方法消除影响,E选项正确。