为测量水轮发电机定子绕组和定子铁芯的温度,关于在定子槽内埋置电阻温度计的规定,正确的有( )。
-
A
额定容量为1MVA及以下的空气冷却水轮发电机可不必埋置温度计
-
B
额定容量大于12.5MVA的空气冷却水轮发电机应埋置12个温度计
-
C
当定子绕组并联支路数大于2时,在绕组每相每个并联支路上埋置2个
-
D
对于水直接冷却的水轮发电机,在定子铁芯槽底埋置6个
-
E
对于水直接冷却的水轮发电机,每套纯水处理系统进出水总管各埋置1个
查看答案
参考解析:
空气冷却水轮发电机定子埋置电阻温度计数量有明确分级规定:额定容量1MVA及以下可不埋置,A选项正确;大于12.5MVA需埋置12个,B选项正确。若定子绕组并联支路数大于2,则需在绕组每相每个并联支路上额外埋置2个温度计,C选项正确。对于水直接冷却的水轮发电机,需在定子铁芯槽底固定埋置6个检温计,D选项正确;同时每套纯水处理系统的进出水总管各埋置1个检温计以监测冷却水温,E选项正确。