某海港工程码头混凝土结构表面进行硅烷浸渍防腐施工,施工完成后7d,现场钻取芯样进行硅烷浸渍质量检验。检测单位按照《水运工程结构防腐蚀施工规范》(JTS/T 209-2020)及《水运工程结构耐久性设计标准》(JTS 153-2015)开展吸水率、浸渍深度和氯化物吸收量降低效果试验。已知该工程部分区域采用普通混凝土,部分区域采用高性能混凝土。吸水率试验中,将密封后的试件置于烘箱内烘干后称重,再浸入水中测定吸水高度;浸渍深度试验分别采用染料指示法和热分解气相色谱法;氯化物吸收量降低效果试验中,将试件浸泡于氯化钠溶液后分层研磨测定氯离子含量。请根据实际情况完成下列题目。
(15)在进行氯化物吸收量降低效果试验时,关于试件处理及结果计算,下列描述正确的有( )。
除了硅烷浸渍表面和基准试件试验面外,其余各面均涂以无溶剂环氧涂料密封,且与试验面搭接5mm
将试件的硅烷浸渍面和对比基准试件表面朝下放在玻璃棒上,注入23℃的5mol/L氯化钠溶液,保持液面高度在试验面上10mm,浸泡24h
取出试件擦干,置于105℃±5℃的烘箱中烘24h,使用分层研磨机弃去表面至2mm深度切片,之后在新切面上分层研磨
试验结果取同组3个试件氯化物吸收量降低效果的算术平均值,当最大值或最小值与中间值之差有一个超过平均值的20%时,该组数据无效