下列管道中,不属于仪表管道的是()。
发布时间:2020年05月24日 18:20
中迅网校
阅读量:1303
下列管道中,不属于仪表管道的是()。
A
测量管道
B
气动信号管道
C
配线管道
D
伴热管道
查看答案
参考答案:
C
参考解析:
9版教材P98页
(1)仪表管道的类型。仪表管道有测量管道、气动信号管道、气源管道、液压管道和伴热管道等。
分享到:
上一题:压力表与表管之间装设三通旋塞阀的目的是()。
下一题:回转式炉窑砌筑时,砌筑的起始点宜选择在()。
相关试题
更多...
下列关于静置设备的金属保护层施工要求的说法,正确的是()。
已有1274人浏览
案例4【背景资料】:A公司承建某建筑机电安装工程,A公司进场后,针对该工程编制应急预案,并对现场工作人员进行应急预案培训:(1)应急的内容和应急方式,明确各自任务和防护措施;(2)应急内容和实施程序变更的处理流程;(3)紧急事故的报警方法和报警程序。A公司将临时用电工程分包给B公司,B公司编制了临时用电施工方案,临时用电采用三级配电TN-S接零保护系统。为了充分利用项目现有电缆,临时用电总配电框进线电缆采用了一根4芯电缆(YJFE-4×70)加一根单芯电缆(YJFE1×25),总配电柜内母线采用TMY-50×5硬铜母线,连接采用螺栓搭接。临时用电施工方案经编制交底后,B公司组织了施工,A公司检查临时用电工程后指出:(1)单芯电缆,用于PE导体不满足现行规范;(2)总配电柜内母线搭接面钻孔位置及孔径大小和数量符合规定,但搭接面长度30mm和M6搭接螺栓不满足现行规范,A公司要求B公司返工,B公司返工后,向监理申请竣工被监理拒绝。【问题】1.A公司编制的应急预案培训还应包含哪些内容?A公司应该多长时间组织一次应急预案演练?2.总配电柜进线电缆的绝缘层和护套层分别是什么材料?PE导线的最小截面积是多少?3.总配电柜母线搭接的合格长度是多少?搭接螺栓应采取什么规格?螺孔间中心距离误差最小为多少?4.B公司直接向监理公司申请竣工检验是否妥当?临时用电工程竣工验收的组织程序。
已有262人浏览
某施工单位承建一项建筑机电工程,施工单位组建项目部具体实施,项目部电气施工班组负责建筑电气和智能化分部分项的施工。施工前,电气工长根据施工图编制了“电缆需用计划”、“电缆用量统计表”,作为施工图预算、成本分析和材料采购的依据,电缆盘运到现场并具备敷设条件后,电工班组按照“电缆需用计划”组织实施了电缆敷设及电缆接头制作。施工中建设单位增加几台小功率排污泵,项目部下达施工指令,项目部以无设计变更为由拒绝执行。在电缆敷设后的检查中,动力照明电缆和智能化电缆分层独立桥架敷设,发现两种电缆桥架内,都有中间接头,并列电缆的中间接头位置相同。电气施工班组按照电缆敷设的施工程序完工并经检查合格后,在各回路电缆装设标志牌,进行了质量验收。【问题】:1.电工班组按照“电缆需用计划”实施电缆敷设的做法是否正确?合理减少电缆接头的措施有哪些?2.建设单位增加排污泵项目部拒绝执行是否正确?指出设计变更的程序。3.指出电缆中间接头位置有哪些错误,如何整改?4.电缆敷设分项工程质量验收合格的规定有哪些?
已有1863人浏览
A安装公司承包某通风空调工程的施工,合同约定:冷水机组、冷却塔、水泵和风机盘管等设备由建设单位采购,其他材料及配件由A安装公司采购,工程质量达到通风空调工程施工质量验收规范要求。A安装公司进场后,因建设单位采购的设备晚于风管制作安装的开工时间,A安装公司及时联络空调设备供应商,了解设备的各类参数及到场时间并与B建筑公司协调交叉配合施工的时间与节点,编制了施工进度计划(见表1)并根据施工进度计划,制定了能体现合理施工顺序的作业进度计划。为保证安装质量,A安装公司将冷水机组找正等施工工序设置为质量控制点。在风管系统安装过程中,A安装公司在议备安装前重点检查了静压消声装置的质量。在冷水机组和其他设备单机试运转全部合格后,进行了通风与空调系统无生产负荷下的联合试运行,对系统进行了风量、空调水系统、室内空气参数及防排烟系统的测定和调试。【问题】:1.进度计划中空调机房设备安装开始时间晚于水管制作安装多少天?制定作业进度计划时,怎样体现施工基本顺序要求的合理性?2.按照质量控制点分级要求,冷水机组找正应属于哪级控制点?应由哪几方质检人员共同检查确认并签证?3.风管系统的静压消声装置由哪几部分组成?4.在通风空调系统无生产负荷的联合试运行及调试中,通风系统的连续运行时间和空调系统带冷(热)源的连续运行时间分别为多少?防排烟系统应测定哪些内容?
已有1681人浏览
下列关于建筑智能化工程系统检测的说法,正确的有()。
已有1155人浏览
GIS密度继电器与设备本体管路系统隔离的目的()。
已有215人浏览
室内电缆敷设时,正确的做法有()。
已有1420人浏览
某安装公司承接了一项生活垃圾焚烧发电项目,工作内容包括2500t/d台垃焚烧炉,1台25MW的汽轮机发电机组及配套工程等。焚烧支座重量32吨汽包中心标高42.5m,计划用250吨附带式起重机采用单主吊直接提升法完成汽包吊装就位。项目部按施工进度计划安排250t履带起重机进场后,在现场组装时被监理工程师叫停。经查项目部编制的《250t履带起重机安拆专项方案》已经安装公司内部和监理工程师审批通过。离心送风机安装完成后,在电机单独试运首次启动时发现电机转向错误,停机处理后重新启动电机,运行20min后电机轴承温升异常,停机检查发现电机轴承润滑脂乳化,处理后再次启动电机,电机运行平稳。厂区循环水管道设计为钢板卷管,项目质检员对完成的部分卷管进行质量检查,检查情况为:筒节纵向焊缝间距为160mm,卷管组对时相邻筒节两纵缝间距为160mm,管外壁加固环的对接焊缝与卷管纵向焊缝间距为70mm,加固环距卷管的环向焊缝间距为60mm。施工班组对检查出的问题及时进行整改。【问题】 1.监理工程师叫停履带起重机组装的做法是否正确?说明原因 2.锅炉汽包安装的工序过程有哪些? 3.说明电机转向错误和轴承润滑脂乳化的处理方法。电机试运时对电机轴承的温度、振动的要求是什么? 4.指出卷管制作的不合格之处。说明理由。
已有2035人浏览
某安装工程公司承包了一套燃油加热炉安装工程,包括加热炉、燃油供应系统、钢结构、工艺管道、电气动力与照明、自动控制、辅助系统等。燃油泵的进口管道焊缝要求100%射线检测,因阀门和法兰未到货,迟迟未能焊接。为了不影响单机试运行的进度要求,阀门和法兰到达施工现场后,安装工程公司项目部马上安排施工人员进行管道和法兰的施焊,阀门同时安装就位。安装工程公司项目部总工程师组织编写了加热炉、燃油泵等动力设备的单机试运行方案,报建设单位进行了审批,按照试运行方案,安装工程公司项目部组织了单机试运行和联动试运行。安装工程公司项目部在分项、分部工程质量验收评定合格后.填写工艺管道工程质量验收记录,并作了检查评定结论,向建设单位提出进行单位工程质量验收评定和竣工验收的申请。安装工程公司项目部向建设单位提交的竣工工程施工记录资料有:图纸会审记录、设计变更单、隐蔽工程验收记录;焊缝的无损检测记录;质量事故处理报告及记录。建设单位认为:安装工程公司项目部提交的施工记录资料不全,要求安装工程公司项目部完善、补充。安装工程公司项目部全部整改补充后,建设单位同意该工程组织竣工验收。问题:1.阀门在安装前应检查哪些内容?2.指出安装工程公司项目部组织试运行的不妥之处,并予以纠正。3.工艺管道工程质量验收记录填写的主要内容有哪些?4.安装工程公司项目部应补充哪些施工记录资料?
已有2307人浏览
利用建筑物底板内钢筋作为接地体时,整个接地系统完工后,应抽检系统的()。
已有1207人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2026年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2026年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2026二级建造师执业资格考试「报名流程」
· 2026二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2026年二级建造师执业资格考试「查分入口」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录