案例1【背景资料】:某中型水利工程包括混凝土重力坝及泄洪道等。大坝最大坝高76m,坝顶全长168m。施工过程中发生如下事件:事件1:为了满足施工和结构安全运行要求,承包人对坝体混凝土进行了分缝。根据与坝轴线的相对位置关系,分缝分为横缝和纵缝。施工组织设计中明确横缝间距取15~20m,根据不同位置选择不同的间距。事件2:在首仓混凝土开始浇筑之前,项目技术负责人对全体作业人员进行了书面交底,交底的关键内容包括混凝土浇筑的施工过程、避免出现冷缝的措施以及施工缝的处理要求。事件3:在施工至坝顶防浪墙时,承包人根据设计文件并结合相关规范要求确定了防浪墙顶部至校核洪水位的高差△h。已知累计频率1%的波高为1.6m,波浪中心线至校核洪水位的高差为0.8m。【问题】1.指出事件1中横缝与坝轴线的相对位置关系。说明设置纵缝的作用。2.混凝土浇筑的施工过程包括哪些?3.请指出避免混凝土层间浇筑不出现冷缝可采取的具体措施。4.简述水平施工缝的处理要求。5.根据事件3,试计算△h。(单位:m,计算结果保留一位小数)
查看答案
参考答案:
1.(1)横缝与坝轴线垂直。(2)设置纵缝的作用是为了适应混凝土的浇筑能力、散热和减小施工期的温度应力。2.混凝土浇筑的施工过程包括浇筑前的准备作业,浇筑时入仓铺料、平仓振捣和浇筑后的养护。3.(1)合理设置分块尺寸和铺层厚度。(2)增大运输浇筑能力。(3)改变浇筑方法,将平浇法改变为斜层浇筑或台阶浇筑。4.清除老混凝土面浮渣,凿毛并用压力水冲洗,再铺一层2~3cm的水泥砂浆,然后浇筑。5.本工程为中型,则大坝级别为3级,3级大坝考虑校核洪水位下的安全超高hc采用0.3m。则△h=h1%+hZ+hC=1.6m+0.8m+0.3m=2.7m。