在闸门埋件制造与安装质量检测中,下列关于检测项目及方法的描述,正确的有( )。
-
A
埋件预组装检测合格后,应在埋件的工作面和止水面显著标记中心线
-
B
平面闸门埋件安装时,底槛高程应以孔口内高程控制点为基准进行测量
-
C
弧形闸门埋件安装时,铰座中心对孔口中心线的距离偏差允许值为±2.0mm
-
D
二期混凝土一次浇筑高度不宜超过5m,浇筑时应防止撞击埋件和模板
-
E
埋件工作面对接接头的错位均应进行缓坡处理,过流面及工作面的焊疤和焊缝余高应铲平磨光
查看答案
参考解析:
闸门埋件的制造与安装质量直接影响闸门运行。原文明确:‘预组装检测合格后,应在埋件的工作面和止水面显著标记中心线’,A选项正确;平面闸门埋件安装检测项目中,‘底槛高程:以孔口内高程控制点为基准,测底槛中心线上各点的高程’,B选项正确;弧形闸门埋件安装公差表中,‘铰座中心对孔口中心线的距离’公差与偏差为‘±1.5’mm,故C选项错误(±2.0mm错误);‘二期混凝土一次浇筑高度不宜超过5m,浇筑时,应注意防止撞击埋件和模板’,D选项正确;‘埋件工作面对接接头的错位均应进行缓坡处理,过流面及工作面的焊疤和焊缝余高应铲平磨光’,E选项正确。因此正确答案为A、B、D、E。