某建筑位于实行建筑高度控制区内,室外设计地面为-0.35m,建筑屋面由平屋面和坡屋面两部分组成。平屋面部分设计有女儿墙,从室外设计地面至屋面面层高度为23.50m,女儿墙高度为1.20m。坡屋面部分檐口标高为24.30m,室外设计地面至屋脊的高度为30.65m,则该建筑的建筑高度为()。
发布时间:2026年04月20日 15:57 中迅网校 阅读量:0
上一题:案例4【背景资料】:某住宅工程,地下2层,地上10~13层,场地占地面积约30000m²,总建筑面积5.5万m²。最终某施工总承包单位中标,中标价为19949.402万元,中标后成立项目经理部组织施工。项目总工程师编制了《临时用电组织设计》,其内容包括:总配电箱设在用电设备相对集中的区域;电缆直接埋地敷设穿过临建设施时应设置警示标识进行保护;临时用电施工完成后,由编制和使用单位共同验收合格后方可使用;各类用电人员经考试合格后持证上岗工作;发现用电安全隐患,经电工排除后继续使用;维修临时用电设备由电工独立完成;临时用电定期检查按分部、分项工程进行。《临时用电组织设计》报企业技术部门批准后,上报监理单位。监理工程师认为《临时用电组织设计》存在不妥之处,要求修改完善后再报。在施工现场消防技术方案的施工用水管计算中,现场施工用水量(q1+q2+q3+q4)为8.5L/S,管网水流速度1.6m/s,漏水损失10%,消防用水量按最小用水量计算。项目现场搭设了临时办公室,各类加工车间、库房、食堂和宿舍等临时设施;并根据场地实际情况,在现场临时设施区域内设置了环形消防通道、消火栓、消防供水池等消防设施。每月例行的安全生产与文明施工巡查中,对照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)中“文明施工检查评分表”的保证项目逐一进行检查:经统计,现场生产区临时设施总面积为1300m²,检查组认为现场临时设施区域内消防设施配置不齐全,要求项目部整改。施工现场共有150名工人,施工单位准备了9间宿舍。室内净高2.4m,床铺之间的通道宽1.2m。监理要求施工单位整改,项目部于是将部分工人安排在该正在施工的项目一层。竣工结算时,结算价款按调值公式法进行调整。合同中约定,固定项目因素比重为0.2,可调项目中的四项主要材料和价格指数(基准和现行价格指数)以及占可调项目的因素比重如下表:【问题】1.写出《临时用电组织设计》内容与管理中不妥之处的正确做法。2.施工总用水量是多少(单位L/S)?施工用水主管的计算管径是多少(单位mm,保留两位小数)?3.针对本项目生产区临时设施总面积,生产区临时设施区域内还应增设哪些消防器材或设施?4.指出施工方工人宿舍的设置不妥指出,并给出正确做法。5.列式计算经调整后的实际计算价款应为多少万元?(精确到小数点后2位) 下一题:下列建筑结构体系中,侧向刚度最大的是()。